拨乱反正—找茬第二波纠正贴
twt_lc@co163
2006年06月20日 22:19:25
来自于工地图片
只看楼主

通过大家热烈的讨论并结合诸多专家的意见,先总结成贴,希望大家指正。1、干管只设了花篮单杆吊架原引《管道工程禁忌手册》2.2支架制作及安装禁忌13 空调机房内冷、热媒总干管或冷却水总干管采用单杆吊架空调机房内冷人媒总干管或冷却水总干管采用单杆吊架时,受设备运转时的震动影响或外界外力的作用,管道会发生像荡秋千一样的摆动,造成管道与设备连接处接口的损坏,影响系统的正常运行,也容易使单杆吊架松脱,使管道下沉移位,造成管道系统破坏。

通过大家热烈的讨论并结合诸多专家的意见,先总结成贴,希望大家指正。
1、干管只设了花篮单杆吊架
原引《管道工程禁忌手册》2.2支架制作及安装
禁忌13 空调机房内冷、热媒总干管或冷却水总干管采用单杆吊架
空调机房内冷人媒总干管或冷却水总干管采用单杆吊架时,受设备运转时的震动影响或外界外力的作用,
管道会发生像荡秋千一样的摆动,造成管道与设备连接处接口的损坏,影响系统的正常运行,也容易使单
杆吊架松脱,使管道下沉移位,造成管道系统破坏。
为了保证设备和管道的正常运行,对于空调机房内冷、热媒总干管或冷却水总干管应设承重防晃支架。与
设备连接的官支架应有减震措施,以防止设备运行时的震动造成管道与设备连接处接口的损坏,以至泄漏
事故的发生。
2、回水管上没有设Y型过滤器
这个过滤器还是很有必要的,尤其是冷却水回水管上,虽然可能会有水处理器,但过滤器还是必要的。值
得注意的是,过滤器尽量装在横管上,在系统起停的时候不容易冲坏过滤网。

1150814377106.jpg

免费打赏
twt_lc@co163
2006年06月20日 22:22:11
2楼
3、机组出口没有软接
这个问题很严重,大家切忌。
4、三通处
此处应单独设置支架,且此支架应设减震,同时,不推荐此处用三通方式,最好用弯头,理由是,三通容
易沉积赃物,同时局部阻力也很大。
5、设备基础未作减震
这也是严重的失误,这样会导致严重的噪声。
回复
twt_lc@co163
2006年06月20日 22:23:22
3楼
6、保温
此处应是一止回阀,应设置成可拆卸的保温,便于今后检修。
7、水泵出入口
未见大小头,这个问题很严重,水泵进出口一定会比管道小的,不知道他是怎么接上的。
回复
twt_lc@co163
2006年06月20日 22:31:04
4楼
再发一个好的保温
图解问题6
回复
twt_lc@co163
2006年06月20日 22:38:53
5楼
再给大家看一下 支架的做法,(注意看,很规矩,只见中间带减震)
回复
twt_lc@co163
2006年06月20日 22:40:26
6楼
再根据原贴回复说几句
有人说没有水流开关,见图一,是有这个东西的。
有人说没有温度表,仔细看图二,那个没有弯曲管的表是温度表。
虽然这个活很差,但也不能冤枉人家。
回复
wl131488
2006年06月21日 08:26:13
7楼
“小兵”总结的很好啊,分析问题有理有据,而且图文并茂,严重支持,呵呵。
回复
deathgod007
2006年06月22日 13:40:08
8楼
你们没发现图里面在管道底部一个排水管都没装么?这种工程怎么做出来的?
回复
twt_lc@co163
2006年06月23日 15:34:45
9楼
可能是角度问题 还是有的 注意有排水沟 排水沟上面有个疑似排水管的东东
不过还是很感谢你
回复
deathgod007
2006年06月23日 17:35:18
10楼
还是没有看到,你是说的几楼的照片上有??
回复
twt_lc@co163
2006年06月24日 20:07:14
11楼
2楼有排水沟 坐后方有2个镀锌管 疑似排水管
回复