塑料穿线管与配电箱的连接
crmzqg
crmzqg Lv.5
2011年08月21日 08:52:21
来自于照明工程
只看楼主

砖混结构,各回路的穿线管在砌墙时预埋在墙体里,安装配电箱的时候,很多根塑料管挤在 一起,为了能够穿线,只能将配电箱壳的上部用气割或其他方法开一个大洞,问下,大家在施工中预留穿线管的时候,能做到一管一孔吗?

砖混结构,各回路的穿线管在砌墙时预埋在墙体里,安装配电箱的时候,很多根塑料管挤在 一起,为了能够穿线,只能将配电箱壳的上部用气割或其他方法开一个大洞,问下,大家在施工中预留穿线管的时候,能做到一管一孔吗?
免费打赏
dianqipanli
2011年08月21日 16:53:40
2楼
首先,正规做法,应该箱体在墙体砌筑时同时预留。当然因为资金不到位或者未能加工出来时经常事先预留;那么应该是管子之间按照一定间距固定好在预留孔位,不应该多根挤在一起,间距起码应该在25mm以上。另外预留孔上面应该有过梁,过梁上有管进入的槽位。
实在无法将每根管按照箱内敲落孔位连接可以采用机械开孔,通过液压开孔器或者开孔钻头开孔。
《建筑电气工程施工质量验收规范》6.82.8
照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
1.位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整。
《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》一书中:
配电箱的箱体与配管的连接孔,应该是进出线在箱体上、下部有压制的标准敲落孔,敲落孔不应留长孔,也不应在侧面开孔。
宽度超过500mm的配电箱,其顶部要安装混凝土过梁(我们地区是300mm);箱宽度300mm及其以上时,在顶部应设置钢筋砖过梁。
导体进入配电箱箱体时,应一管一孔,且应与孔径吻合。
箱体自行开孔或扩孔时,应管、孔吻合,且不应开长孔。严禁使用电、气焊割孔。
回复
crmzqg
2011年08月22日 08:23:23
3楼
讲的很清楚,谢谢指教
回复

相关推荐

APP内打开