正压送风问题
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2011年08月20日 18:27:48
来自于通风排烟
只看楼主

剪刀梯按几个出入口考虑,因每部剪刀梯分别通向前室和合用前室。另楼梯间大小寸为1800X2000,而规范中门为1600X2000,计算风量时用不用换算?

剪刀梯按几个出入口考虑,因每部剪刀梯分别通向前室和合用前室。另楼梯间大小寸为1800X2000,而规范中门为1600X2000,计算风量时用不用换算?
免费打赏
yykhtdghdc
2011年08月20日 19:38:04
2楼
拿分走人。。。
淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com
家居用品 http://www.gaozun.net/ 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com 斯米尔官网 http://www.simier.net
回复
toplhc
2011年08月20日 19:42:38
3楼
剪刀梯在某一层不会同时开向前室和合用前室,所以是一个
回复
toplhc
2011年08月20日 19:43:36
4楼


按风速法计算,与规范表格直接比较,取大值。
回复
hantaisheng
2011年08月20日 20:48:39
5楼
规范风速取值0.7~1.2,按风速取直接用规范问题也不大吧?另见有的文献剪刀梯按两个出入口考虑。

[ 本帖最后由 hantaisheng 于 2011-8-20 20:50 编辑 ]
回复
didiaodeyu
2011年08月22日 16:37:56
6楼
应该不用吧
回复
sambo11
2011年08月22日 18:46:40
7楼
求证了,不用换算