这样的基础该怎么做?
hangd
hangd Lv.2
2006年06月20日 15:59:53
来自于地基基础
只看楼主

我在做这样的一个小框架:柱距横向为7400,纵向为7500,采用独立基础。由于相邻的住宅楼(条形基础)已做好,而且我们两栋楼的基础底面标高相同,我们的缝宽80,请各位大侠指教我的基础该怎么做?

我在做这样的一个小框架:柱距横向为7400,纵向为7500,采用独立基础。由于相邻的住宅楼(条形基础)已做好,而且我们两栋楼的基础底面标高相同,我们的缝宽80,请各位大侠指教我的基础该怎么做?
免费打赏
kjx
2006年06月20日 16:15:09
2楼
框架结构的柱网在相邻的住宅处改变柱网,采用挑梁解决。
回复
hangd
2006年06月20日 17:59:27
3楼
你的意思是什么?
是改变柱距挑梁托墙,还是挑梁托柱?
回复
gkmm
2006年06月20日 21:00:35
4楼
可以把你的柱子做载一个基础梁上,而这个基础梁就架里载原独基考你们这面的两侧,就是一个担子的样子啊,也就是那种两桩承台,既然你是小框架,这样做独基应该可以的啊,参考!
回复
hdy1982
2006年06月21日 09:32:07
5楼
1、相邻部分柱子内退,做挑梁挑出,避开原基础~
2、基础梁悬挑,梁上托柱~
回复
hangd
2006年06月21日 09:59:56
6楼
我们单位的总工让我把边上的独基改条基,然后往里移,做地基挑梁挑柱,原来柱距不变,我做了个600*1000的大梁!
但我认为改变边上柱距(柱往里移)让梁托外墙更合理!
回复
ywcllb
2006年06月21日 16:13:40
7楼
我觉得用5楼的做法比较合适,柱内退,上面用梁悬挑。
回复
simondong
2006年06月21日 17:20:29
8楼
5楼兄弟说的比较合理.
做起来也不困难.细部处理上加大基础悬挑部分的断面,增强抗剪能力即可,做起来还是比较简单的.
回复
xylcj
2007年07月27日 16:18:17
9楼
如果只悬挑基础,那这跟大梁上的荷载是楼上6层的吗?那也不小呀!如果层层悬挑,那不是成了填充墙吗?
回复
lipengwj
2007年07月28日 14:11:25
10楼
如果可以改变柱距就后退柱挑梁。
如果不能改变柱距就后退基础,作成独基或条基设大地梁挑柱。很常见。