地下铠装电缆短路原因
jiansh888
jiansh888 Lv.2
2006年06月20日 13:37:18
只看楼主

铺设半年的地下铠装电缆短路,检查发现短路点铠装已生锈,厂家称施工中铠装外绝缘破损,进水腐蚀造成短路。

铺设半年的地下铠装电缆短路,检查发现短路点铠装已生锈,厂家称施工中铠装外绝缘破损,进水腐蚀造成短路。
免费打赏
ysgtlyc
2006年06月21日 22:31:19
2楼
可能是施工时不规范,直埋电缆时有坚硬的石子.
回复
wyxsacf
2006年06月22日 08:41:26
3楼
直埋电缆时是否按照规范施工了?直埋电缆敷设请严格遵守国标:GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中的第5.4.1条:在电缆线路路径上有可能使电缆收到机械性质损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。
5.4.2:一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。......二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆收到损坏的措施。
请认真查看,应该与电缆厂家没有太大的关系。
回复
lwei020420
2006年06月22日 12:35:23
4楼
现在的施工质量真让人担心,施工企业把主要经历放在招投上面.按规范施工只能落实在投标文件中,
回复

相关推荐