关于空调水系统的问题
xujuan87
xujuan87 Lv.3
2011年08月19日 16:43:18
来自于中央空调
只看楼主

刚做这行,最近在做一套水系统,冷却水塔不会选择。。系统也不会画。。有没有高手指导一下。。水泵不会原则。。。建筑共四层,每层3.6万个平方,分三个系统。主机选离心风冷机组。。。还有一个就是5到13层是办公室,选用风冷模块机组。。。每层在最长的管路是130米左右。。请问水泵的选择。。两用一备知道到时扬程及功率怎么选择呢???还有压力????

2011年08月20日 10:27:03
2楼
顶 各种疑问
回复
xujuan87
2011年08月20日 16:53:41
3楼
有没有大侠出现呢。。。。
回复
danaokegzs
2011年08月20日 21:38:00
4楼
冷冻水循环泵的选择估算法:流量计算V=1.1*(Q*0.86/5),扬程计算:要看冷冻水系统里面各主要设备如:
末端风机盘管阻力20——50kPa,制冷机组50——80kpa,电动二通阀50kpa,分集水器合计50kpa,这些设备阻力之和为P3,然后计算水管总长度,当然指最不利环路的总长度l,然后沿程损失P1=L*350KPa,局部损失一般P2=0.5P1.
所以扬程为P=(P1+P2+P3)*1.1
就知道循环水泵的扬程和流量了,然后就可以选水泵了
不清楚有空聊聊qq:275135593
回复
尘世的丘比特
2011年08月22日 12:30:13
5楼
风冷机组,还用冷却塔?
回复
尘世的丘比特
2011年08月22日 12:33:50
6楼
你要是想用冷却塔供冷的话,需要仔细考虑计算。
回复
zht619
2011年08月22日 14:27:16
7楼
在流量计算中那个0.86是什么?还有那个5是不是水的温差?请赐教
回复
sambo11
2011年08月22日 18:35:48
8楼
制冷机组50——80kpa,电动二通阀50kpa
回复
zhaowenliangde
2011年08月23日 09:28:16
9楼
设计是比较严肃的工作,要认真学习,勤于实践,弄清弄懂原理和技术,掌握设计技巧,有丰富的知识和经验,不然会出大问题的。
回复
gml-1
2011年08月23日 10:21:39
10楼
这些玩意设计手册上有的

当然你要是不知道什么是设计手册那我就没话说了。水泵流量一般可以照主机流量x1.1~1.2估算吧,扬程可就不好办了,一般20米管子一米扬程估算的话偏大了,30米管子一米扬程有时候不够。

另外,风冷主机不需要冷却塔………………

[ 本帖最后由 gml-1 于 2011-8-23 10:26 编辑 ]
回复
crazy_123456
2011年08月23日 14:32:45
11楼
兄弟,你估算的太大了,一点都不符合节能标准~ 这样会造成不小浪费~
回复