问个多联机基础配电问题!
胖次胖次
2011年08月19日 10:43:02
来自于中央空调
只看楼主

某42HP多联机是3个模块组合而成的 10HP +16HP+16HP10HP模块推荐电源线和接地线最小截面积是6平方,空开32A16HP模块推荐电源线和接地线最小截面积是10平方,空开40A主配电箱和多联机组距离20米左右,按要求需加大线径(L>15m)问:1) 如何加大?是否6-->10 10--->16? 2) 主电缆要多粗的? 3)是5芯线还是4芯线?

某42HP多联机是3个模块组合而成的 10HP +16HP+16HP

10HP模块推荐电源线和接地线最小截面积是6平方,空开32A
16HP模块推荐电源线和接地线最小截面积是10平方,空开40A

主配电箱和多联机组距离20米左右,按要求需加大线径(L>15m)

问:1) 如何加大?是否6-->10 10--->16?
2) 主电缆要多粗的?
3)是5芯线还是4芯线?
免费打赏
tao20110819
2011年08月19日 12:14:36
2楼
帮顶...
淘店联盟 http://www.taodlm.com
家居用品 http://www.gaozun.net/ 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com 斯米尔官网 http://www.simier.net
回复
qq363698461
2011年08月19日 20:06:42
3楼
这个需要根据电流来计算的。
回复
qilinchutian
2014年06月06日 09:49:43
4楼
1)10-----10,16----16
2)主电缆用50mm
3)5芯