地下人防排水地漏设计为防爆地漏,我们施工时打算和普通地漏一样,先留洞,等快交工时在安装地漏,可监理则说按照图集应该是直埋在结构里。其实图集也表示的不是很清楚,我问了一个老师傅,老师傅说还是应该等结构完了再安装,没有地漏直埋在结构里的,再说结构楼板上面还是10公分的建筑做法,现在就安装上,等交工时就坏的差不多了,跟没装一样。有没有高人给出一个答案!急!因为这两天就要开始打顶板的混凝土了,在线等!
个人意见:应该等结构完了再安装,没有地漏直埋在结构里的
回复
3楼
应该先安装地漏,再做地面,地漏面低于地面5~10MM,直埋在结构里之前,要拧上丝口。如果能保证地漏不渗水,留洞或直埋应该一样。
回复
4楼
防爆地漏是要和结构板成为一体,才能有效抵御冲击波,所以,要在打混凝土板的时候埋好。
回复
5楼
谢谢各位大师!
已经解决了。没有办法,监理坚持直埋在结构内!但是有些问题还需要讨论。
直埋在结构里会和土建支模有冲突:
1、地漏下需丝接一段管,管要穿透楼板的模板,模板的支架不可避免的会与管打架,支模时土建专业不会考虑你的地漏位置,所以只能在模板上挖洞,地漏上连接的管截断,顶在模板支架上,等拆模后再焊接上一段管。
2、土建支模时会让大模板中间部分稍微上鼓,这样在浇筑混凝土的压力下正好达到要求标高,这样直埋地漏时的标高就不好控制,就要让测量配合,拉线完成安装的标高。
直埋的结果是很麻烦!
如果留洞,以后再安装地漏,用填料和同标号的混凝土堵洞,堵的好的话,应该没有问题的。如果是普通地漏大家都是这么做的啊。关键是防爆波地漏是安装在人防内的,人防关于安装有没有什么具体的要求啊?
回复
6楼
监理的要求是对的,留洞后堵的做法满足不了人防的要求
回复
7楼
我的意见也是一样的
回复
8楼
监理是对的。我也是这样做的。
回复
9楼
呵呵,大家看过最新的防空地下室给排水设计标准图集(FS01-02)了没有?04FS02-49中的说明:“地漏密闭胶垫每半年检查一次更换密闭胶垫;长期使用出现地漏体密闭面锈蚀有疤痕时需要更换新地漏。”
那大家想一想,如果是直接埋进结构内,如何更换新地漏?难道人防的地漏就是一劳永逸的吗?
其实这个问题很好解决的啊,因为一般人防的结构都是比较厚的,我先预埋接地漏的管道,然后做一个200*200*200厚的木盒子(此盒子是不会贯穿结构的),在土建支模的时候放在那里(注意其高度是从结构顶面向下200mm),浇完混凝土以后再装地漏就没有影响了啊。
而且规范是没有说人防地漏是必须在浇结构混凝土时埋的。
回复
10楼
没事来顶一下!对
回复
11楼
学习中,谢谢。
回复