高层建筑的高位水箱必须在建筑物最高点吗?
liujun2220310
2003年06月02日 17:44:18
只看楼主

我现在在做一个高层,因为建筑的关系消防水箱和最顶层消火栓在一层,高差只有1.0米,如果将立管连成环状,则环管将高于水箱这样可以吗?|

我现在在做一个高层,因为建筑的关系消防水箱和最顶层消火栓在一层,
高差只有1.0米,如果将立管连成环状,则环管将高于水箱这样可以吗?|
ferry
2003年06月03日 16:37:42
2楼
不行。一定要满足7m静压。否则考虑其它稳压措施。
回复
小陈
2003年06月03日 17:40:25
3楼
同意楼上意见