【求助】断路器都拉下,4级漏保一和闸楼层总开关还跳闸
xingyun10
xingyun10 Lv.3
2011年08月18日 16:22:34
来自于断路器
只看楼主

家具超市里的一个家具店,配电箱是5线接入,3相加N 加PE 线,总开关是4级带漏保断路器,照明分4路,分别有4个单级断路器控制,问题出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,这路照明已送电,整个这一片的十多家店面都停电,楼层总开关掉跳闸。经检查发现这一路的照明开关控制着N线,经过维修后开关控制相线,但是问题来了,4级漏保一和闸,楼层总开关跳闸,把所有照明插座的断路器都拉下,光送4级漏保还是楼层开关跳。楼层总开关是3相加N的,奇怪的是各分断路器都是拉下的没有送电,怎么会跳闸?高手指点。

2011年08月20日 00:09:57
22楼
你的断路器有问题,不要认为新的就没事了。
回复
逍遥翁
2011年08月20日 07:40:31
23楼
明显的接线错误或者零线有破损接地好好检查。
回复
muyuyao
2011年08月20日 08:17:47
24楼
肯定有漏电现象!!!

逐一检查各照明分支回路吧!!!或将照明出线回路出线1P断路器全部改为1P+N漏保,那路送不上,问题就主要在该回路中!!!
回复
geqq911
2011年08月20日 08:59:35
25楼
到分路的N线对地漏电,造成的。
回复
hardysun
2011年08月20日 09:41:16
26楼
首先应该检查照明送不上电的那一路,如果地线和PE线接错不可能三相总电源开关跳闸,有可能在施工中线路接线没有经过负载,送电后造成的短路,主要还是接线的错误。
回复
cantona
2011年08月20日 09:57:41
27楼
故障回路的N线碰地(或PE)会引起上级漏保跳闸,即使分开关全断开也会因其它回路的返回电流通过故障点返回电源而使上级漏保跳闸,但再上一级的楼层开关也跳就不清楚了,莫非也是装的3P+N的漏保?
回复
liuxuesheng-001
2011年08月20日 10:26:29
28楼
你已送电就跳得那个回路,,,是不是PE N 接混了啊!!!!
回复
qian68747
2011年08月20日 10:34:03
29楼
问题就在你这路送不上的线上,电源使用单P开关,起先灯具开关控制N线,是回路送电跳闸(总漏电),后来你把控制开关接在火线上,不送点也跳总漏电,问题在你控制开关接在N线上时的单P开关经负载到控制开关这段线路上。也就是说现在你的N线接线端到负载到控制开关。
问题也不是N线和PE线混用,因为你也不是刚施工结束调试使用出现这个问题,是使用正常后一段时间后出现这个问题的话,应该是施工造成我说的那段线路中有绝缘损坏(电锤打到管子线路破皮,起先绝缘还能满足,慢慢线路使用发热等因素使得击穿),现在绝缘彻底损坏,导致送电跳。
回复
zhubinw
2011年08月20日 10:43:34
30楼
是否为4极漏电开关的PE线与N搞错
回复
qian68747
2011年08月20日 10:58:58
31楼
不可能,起先送电跳,翻了开关线后不送点也跳,说明在翻后的线中,从N接线端到负载到控制开关间有接地,使得PE和N并通了,所以翻线后,送电就跳,这时N线有电流通过绝缘损坏点到PE,其实这个PE也可能不是真正的PE线,有可能是建筑钢筋,或金属的电线管,金属构架等接地体。
回复

相关推荐

APP内打开