xingyun10
xingyun10 Lv.3
2011年08月18日 16:22:34
来自于断路器
只看楼主

家具超市里的一个家具店,配电箱是5线接入,3相加N 加PE 线,总开关是4级带漏保断路器,照明分4路,分别有4个单级断路器控制,问题出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,这路照明已送电,整个这一片的十多家店面都停电,楼层总开关掉跳闸。经检查发现这一路的照明开关控制着N线,经过维修后开关控制相线,但是问题来了,4级漏保一和闸,楼层总开关跳闸,把所有照明插座的断路器都拉下,光送4级漏保还是楼层开关跳。楼层总开关是3相加N的,奇怪的是各分断路器都是拉下的没有送电,怎么会跳闸?高手指点。

2011年08月19日 16:52:48
12楼
问题是没有送火线没有漏电流,怎么会漏电跳闸呢?
回复
hzj168
2011年08月19日 16:56:10
13楼
线路比较复杂,还是建议逐步排查再下定论
回复
ylinme2
2011年08月19日 17:50:39
14楼
学习学习了
回复
玉树凌风
2011年08月19日 18:00:23
15楼
的确如此顶一下哈。
回复
dongge6666
2011年08月19日 18:05:52
16楼
接线有错误的地方哈。请仔细检查排除哈。
回复
姜振祥
2011年08月19日 18:34:48
17楼
基本上就是N线 和PE线混接造成的
回复
nicaobing
2011年08月19日 21:03:03
18楼
建议逐步排查
回复
d1989628
2011年08月19日 21:22:29
19楼
应该一路一路检查,看是不是火线和零线接反了
回复
ch390195
2011年08月19日 21:33:51
20楼
这种线路设计非常不合理,总开关不能装漏保.你是新安装的还是维修
回复
gx663366
2011年08月19日 21:46:11
21楼
漏保后的N线是不能接地的,PE线可以接地,如果漏保后PE线和N线连上的话当然要掉闸的
回复