【求助】断路器都拉下,4级漏保一和闸楼层总开关还跳闸
xingyun10
xingyun10 Lv.3
2011年08月18日 16:22:34
来自于断路器
只看楼主

家具超市里的一个家具店,配电箱是5线接入,3相加N 加PE 线,总开关是4级带漏保断路器,照明分4路,分别有4个单级断路器控制,问题出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,这路照明已送电,整个这一片的十多家店面都停电,楼层总开关掉跳闸。经检查发现这一路的照明开关控制着N线,经过维修后开关控制相线,但是问题来了,4级漏保一和闸,楼层总开关跳闸,把所有照明插座的断路器都拉下,光送4级漏保还是楼层开关跳。楼层总开关是3相加N的,奇怪的是各分断路器都是拉下的没有送电,怎么会跳闸?高手指点。

2011年08月18日 16:29:39
2楼
这种情况有时比较常见,特别是新建的系统初送电时[容易出现,主要是有部份回路的N和PE线混接的现象.
如果你把所有负荷的N和PE也断开,再合总断路器,楼层总开关是不会跳闸的。
回复
huajx001
2011年08月18日 16:45:41
3楼
对不起,您的 IP 地址不在被允许的范围内,或您的账号被禁用,无法访问本论坛。
这是怎么回事?
点一些帖子会出现这种情况。
回复
hhhcaics
2011年08月18日 21:53:00
4楼
楼上说的有可能
回复
fanhaixiang
2011年08月18日 23:09:20
5楼
很常见,慢慢分路查。
回复
lswq123
2011年08月18日 23:28:17
6楼

这个观点比较合理
回复
hhhcaics
2011年08月19日 00:04:32
7楼
但是为什么合上照明开关导致一整片都停电呢 按理说也就跳那个4P漏电啊
回复
dgshyjm
2011年08月19日 10:19:42
8楼
接线上有错误,是不是地线和N线混接了
回复
aidexianqi
2011年08月19日 15:10:23
9楼
估计4P漏电开关也是接错线
回复
sdic123
2011年08月19日 15:54:12
10楼
系统检查各个回路的N和PE,在新建工程和初始调试时 很容易遇见的!
回复
xingyun10
2011年08月19日 16:47:38
11楼
没有混接,问题是没有通相线,怎么能形成漏电跳闸?
回复