请问水冷式热回收机组的原理是什么?
zyong2625
zyong2625 Lv.2
2006年06月19日 15:54:22
来自于中央空调
只看楼主

如题

如题
免费打赏
zyong2625
2006年06月19日 17:36:29
2楼
怎么没人啊
自己先顶一下

热回收机组是怎么实现热回收的啊?
回复
zhangxin135
2006年06月19日 17:42:19
3楼
热泵机组回收水冷冷水机组的冷却水的热量来制热
回复
zyong2625
2006年06月19日 18:21:25
4楼
那这么说热回收机组就不需要冷却塔了?
据说要安装热水箱,不明白是把供给冷却塔的水直接供给热水箱还是什么
回复
zyong2625
2006年06月19日 18:23:38
5楼
如果水箱温度不够但这时又不需要空调制冷怎么办?
回复
sp1104
2007年02月25日 11:23:00
6楼
冷凝热回收:
制冷机组压缩机排出的冷凝热是通过冷却水带到屋顶冷却塔排到大气中去。余热回收技术就是回收冷凝热,在机组压缩机出口处与冷凝器之间安装一个热回收装置,该装置使高温的气体冷媒与待加热的20℃自来水进行热交换,将冷媒温度降下来;同时使水温提高到50℃左右。把排到大气中去的废热变为有用的热源,替代燃油与电加热酒店生活热水。
同时,冷凝热被吸收后降低冷却水和冷却塔的负荷,也有节电效果。
2.冷凝热回收的几个问题:
(1)对机组的影响:
a. 降低了冷凝压力,也就是降低压缩机的排气压力。
b. 降低了冷凝温度,提高机组制冷量。根据计算:冷却水温度(冷凝温度)每降低1℃;机组制冷量可提高1.3% 。冷凝热回收后,如果冷却水流量不变,冷凝温度可降低3~5℃;可提高机组制冷量4 % 左右,节电效果明显。
C.由于在机组冷凝器之前串联一个热采集器,排气管道增加弯头等,排气阻力会有所加大,一般会使压力增加0.3 Kg / cm²(30Kpa),管道设计得好会低于30 Kpa 。
不是所有制冷机组都可以进行热回收改造:
如:A. 排气温度低于50℃的机组;
B.负压机组,冷媒R11。
C.排气管不好接的机组。如:约克机组;
D.带节能器机组,如:特灵两级、三级压缩离心机组。
这些制冷机组一般都不好进行热回收改造。
回复
北冰洋
2007年02月25日 13:15:48
7楼
偶认为楼上的说法比较片面,你所讨论的热回收是回收装置串联于系统中,可别忘了,热回收装置也可以和冷凝器并联哦,
如果并联了,还存在你所说的降低冷凝压力、增加排气阻力的问题吗?
并联机组的热回收不用时,对系统几乎没有任何不利影响,只是制冷剂的循环量平衡问题需要好好考虑。
回复
disapear820
2007年02月25日 13:44:33
8楼
也许有图会好理解一些
回复
disapear820
2007年02月25日 13:47:43
9楼
·
回复
hxd19811001
2007年02月26日 10:13:32
10楼
楼上提供的图确实是好东西!一般热回收率为30%~40%所以要冷却塔!
回复
jafferssion
2007年02月26日 16:46:24
11楼
水源热泵也可以做热回收机组,不用冷却塔。一般热回收部分与冷凝器串联使用,
制冷制热切换用阀门
回复