今天我们单位变电站的一台主变低压侧的电缆出现了单相接地故障,然后我们就断开了这台变压器,使用了备用变压器,准备对故障进行检修,可是我们发现主变的低压侧竟然有电流,而且需要检修的那根电缆也有电流,故障点附近竟然有75A的电流,这是为什么啊?请大家帮帮忙啊~~~
今天我们单位变电站的一台主变低压侧的电缆出现了单相接地故障,然后我们就断开了这台变压器,使用了备用变压器,准备对故障进行检修,可是我们发现主变的低压侧竟然有电流,而且需要检修的那根电缆也有电流,故障点附近竟然有75A的电流,这是为什么啊?请大家帮帮忙啊~~~
2楼
帮你顶下,同求答案
回复
3楼
可能是双变压器,但负荷并不是双回路,所以换不换变压器效果可能是一样的。
回复
4楼
你的备用变压器的地线和接地电阻没问题吧。
回复
5楼
是不是你用的两变压器接地点很近,共用了一套接地电阻?而用电设备是同一个?
回复
6楼
和地下室的观点相同
回复
7楼
你的接地电阻是多少啊?我分析你的接地网有断开现象,建议你测一下你的整个接地网的接地电阻
回复
8楼
支持地下室的意见
回复
10楼
现在有两种看法:1是说电缆有残余的电流,需要放电,2是说旁边的电缆感应出的电流。
变压器已经断开了,低压侧已经接地了,但是二次有大电流,电压只有一点几伏。
回复
11楼
没有图不知说的对不对
在变压器停电时,拉开高压侧断路器时主变高低压侧都还有一定的电压,拉开高压侧隔离开关后主变高低压侧的电压会降低,只在低压侧何入地刀后会有电流,高压侧合入地刀后电流就消失了。
原因是在变压器高压侧没有接地时,电源侧电压会通过高压侧断路器或刀闸的断口间的电容加到变压器上,此时变压器还是有很高的电压的,低压侧短路后就会产生电流,高压侧也接地后变压器才算处于检修状态。