一栋砖混结构 完全对称 用PKPM2010计算后抗震计算结果俩边不一致是怎么回事(相差不是太大 有的比较大) 按道理来讲应该是一样的啊 可是查找了半天也没发现毛病 望大家给于指点 看看毛病到底出在哪里
一栋砖混结构 完全对称 用PKPM2010计算后抗震计算结果俩边不一致是怎么回事(相差不是太大 有的比较大) 按道理来讲应该是一样的啊 可是查找了半天也没发现毛病 望大家给于指点 看看毛病到底出在哪里
2楼
我也遇到此问题,希望求解
回复
3楼
模型肯定有问题
不会出现这种情况
回复
4楼
PKPM2010自己的问题,不近砖混 所有,框架也一样
回复
5楼
先看看是不是荷载不对称啊,造成刚度与质量不重合,还有可能是地震作用方向的问题
回复
6楼
我也遇到这种问题,结构对称、荷载对称,但是结果不对称
回复
7楼
检查过程中重量超标、对结构影响会是怎样的结果、怎样处理为好
回复
8楼
如果荷载对称没问题就是地震作用方向的问题。
回复
9楼
应该是不会出现这样的问题的,自己核对想下模型方面吧 要不就是你用的狗不是正版的
回复
10楼
个人经验,正常如果建模及参数无误,计算结果通常符合理论。但PKPM确实不敢保万无一失,PKPM自己都是这么说的,免责
回复
11楼
我也遇到过,没找到解决方法
回复