一栋砖混结构 完全对称 用PKPM2010计算后抗震计算结果俩边不一致是怎么回事(相差不是太大 有的比较大) 按道理来讲应该是一样的啊 可是查找了半天也没发现毛病 望大家给于指点 看看毛病到底出在哪里
一栋砖混结构 完全对称 用PKPM2010计算后抗震计算结果俩边不一致是怎么回事(相差不是太大 有的比较大) 按道理来讲应该是一样的啊 可是查找了半天也没发现毛病 望大家给于指点 看看毛病到底出在哪里
12楼
我也遇到过,就是正版狗也会出现这种情况!
回复
13楼
软件的问题,你自己手算一边不久得了!
回复
14楼
产生这样问题的原因很多,例如在活菏载组合中PKPM是模仿手工计算的方式,采用几种固定模式计算,就可能会造成对称结构产生不对称的内力.
回复
15楼
很简单,是扭转造成的,你看一下,第一、第二阵型的平动因子应该不是1.0
回复
16楼
表示压力很大
回复
17楼
我也经常碰到完全对称的结构,pkpm算出来的计算结果不一样,郁闷~~~
回复
18楼
我也遇到过,不是模型的问题就是荷载的问题,要是还查不出问题,如果相差不大的话我就让它过了
回复
19楼
荷载对称没问题就是地震作用方向的问题。
回复
20楼
肯定不是扭转,我顺时针扭,反时针扭,最终包络结果不还是两边相同么
回复
21楼
估计是软件的问题,软件也是人编的,是人难免犯错
回复