挡土墙从字面理解是挡土的,但我想它应该还有点挡水的功能吧?我们的工程上发生了一个怪事,挡土墙浇好后(钢筋混凝土挡土墙),下个点雨,那么外面河道的水就满上来了,本以为浇好挡土墙就没事了,可谁知水还是从外面进来了,原来这水是挡土墙的最下面也就是垫层底进来的,真是防不胜防啊,结果不到一个小时全淹了(有三米多高啊),我想问下为何会发生这样的事情?有什么措施吗????
挡土墙从字面理解是挡土的,但我想它应该还有点挡水的功能吧?我们的工程上发生了一个怪事,挡土墙浇好后(钢筋混凝土挡土墙),下个点雨,那么外面河道的水就满上来了,本以为浇好挡土墙就没事了,可谁知水还是从外面进来了,原来这水是挡土墙的最下面也就是垫层底进来的,真是防不胜防啊,结果不到一个小时全淹了(有三米多高啊),我想问下为何会发生这样的事情?有什么措施吗????
![1150622991014.gif](https://fd.co188.com/group1/M04/7E/BD/rBBhH11EzXeAaU1xAACSo7QJd3k887.gif)
12楼
大家说了一番问题还没解决一下。挡土墙也可以挡水呀,对于漏水肯定是你说挡的土不紧密可能有砖块,缝隙大造成的。工地进水是最麻烦的,影响施工,窝工。
回复
13楼
不要骂人,不然就算你灌水!
回复
14楼
我晕~
这个首先肯定要考虑防水和排水措施撒
要么墙内侧做防水,要么墙外侧做防水,满做。一般是聚胺脂防水涂料和聚合物水泥防水涂料(K11)。
然后还有个补充措施就是室内沿内墙做排水沟,引至室外。
其实挡土墙的砼应该是抗渗砼(外加P8)才对,不应该出现这么严重的问题。如果是抗渗砼,那就说明你们现场的挡土墙已经开裂了!
回复
15楼
普通档土墙不能防止地下水涌入,尤其是档土墙基础为沙土地基,沙本身就是档土墙前后的连通管,如果档土墙后面地表处没有隔水层(黏土,混凝土等),还极可能造成管涌,导致档土墙倒塌。如想即挡土又挡水,在这种地质条件下,需先根据地质资料,设计地下注浆挡水幕墙,在挡水幕墙上部做钢筋混凝土档土墙。详情需要了解工程地质学,水文地质学,水力学,土力学的基础知识。
回复
16楼
大家说的太好了
回复
17楼
一种块体挡土墙,包括多个块体彼此堆栈,以及其退进定位结构。该块体挡土墙包括至少一个柱体置放洞,沿着块体的叠堆方向形成于每个块体上;至少一个顶部置放洞沿着块体叠堆方向,对应柱体置放洞挤压;以及一退进定位结构,其包括一条状柱体部分,插入柱体置放洞,以及一顶端部分,形成在柱体部分的一端,并置于顶部置放洞中,其并包括多个接触表面,其具有由柱体部分轴线至顶部置放洞内墙表面的不同的径向接触距离。根据此一结构,可选择性地建筑一具有各种倾斜角度的挡土墙
回复
18楼
1.一种块体挡土墙,具有多个彼此堆栈的块体,其特征是,该块体挡土墙包括:至少一个定位结构的柱体置放洞沿着该些块体的堆栈方向形成于每一个该块体;至少一个定位结构的顶部置放洞沿着该些块体的堆栈方向对着相邻的该些块体的该柱体置放洞挤压;以及一退进定位结构,包括一条状柱体部分插入该块体的该柱体置放洞中,以及一顶端部分形成于该柱体部的一端,以接触该顶部置放洞的至少一个内壁表面,其具有多个接触表面,其中该些接触表面具有由该柱体部分的轴线至该顶部置放洞的内壁表面不同的径向接触距离。
回复
19楼
不错, 楼主辛苦了!
回复