保护定值是否合理,应该多少
dfdz_xieyongjun
2011年08月17日 14:51:00
来自于继电保护
只看楼主

线路负载:630kVA和800kVA变压器各一台,300kW螺杆式空压机一台电缆:ZRYJLV22-10kV-3*70,线路长度约500米高压开关柜保护定值:复流二段一时限 5A 0.3S,CT:150/5启动空压机时,线路跳闸,综保跳闸记录,第一次跳闸:复流二段一时限 Imax=6.365A;第二次跳闸:复流二段一时限 Imax=5.241A请问:启动空压机时,线路跳闸,是因为空压机启动冲击电流所致吗?如果是,如何处理?

线路负载:630kVA和800kVA变压器各一台,300kW螺杆式空压机一台
电缆:ZRYJLV22-10kV-3*70,线路长度约500米
高压开关柜保护定值:复流二段一时限 5A 0.3S,
CT:150/5
启动空压机时,线路跳闸,综保跳闸记录,第一次跳闸:复流二段一时限 Imax=6.365A;第二次跳闸:复流二段一时限 Imax=5.241A
请问:启动空压机时,线路跳闸,是因为空压机启动冲击电流所致吗?如果是,如何处理?