上部结构 后浇带是否必须设置在同一竖向位置
bettersteel
bettersteel Lv.10
2011年08月17日 14:11:51
只看楼主

上部结构的伸缩后浇带是否必须设置在同一竖向位置,还有,上部结构的后浇带是否要综合考虑地下结构的后浇带的位置。

上部结构的伸缩后浇带是否必须设置在同一竖向位置,还有,上部结构的后浇带是否要综合考虑地下结构的后浇带的位置。
免费打赏
tang.yd
2011年08月17日 18:56:53
2楼
是的,后浇带:上部和下部应放在同一位置,这样可以减轻混凝土施工期温度产生的收缩裂缝。
回复
byf0918
2012年03月31日 23:25:56
3楼
沉降后浇带应上下对齐,温度后浇带可以不对齐。
回复
无间道
2012年04月01日 07:16:25
4楼
根据规范要求,对于后见到原则上应保证沿结构上下贯通设置。这是出于结构各种受力综合分析、施工标准化等因素的需要。但这也不是绝对的,在特定的条件下,可以适当调整,但不要行程过大的差距。
其实对于后交带的问题,中国的结构工程界还没有真正意义上的搞清楚。在这个问题上争论一直不断,到底后浇带的作用有多大,如何进行具体计算,计算的结构有没有实际指导设计的意义等等问题,都还是一笔糊度帐。但是既然有人推广应用了,大家也就跟着用吧。毕竟由于出现了后浇带的概念以后,我们的结构做得越来越长了。是建筑功能和外观更完善了和美观了。这也算是结构对中国建筑的一大贡献吧。
回复
liudehuahailei
2013年08月12日 18:05:59
5楼
学习了,不错,我也觉得贯通的好,这样和伸缩缝一样。
回复
ruguoni
2013年08月13日 14:06:16
6楼
沉降后浇带一定要对齐。
施工后浇带最好能够对齐,因为施工后浇带是混凝土浇注后60天封闭,一般60天,施工单位能建好几层了。如果不对齐,很多地方的模板不能拆,必然导致脚手架和模板的用量增大。
回复
kugemei
2017年02月25日 22:05:13
7楼
有做过后浇带上下层不在同一跨的吗?我看公司之前的项目有个别层的后浇带都不在同一跨内
回复
g771353528
2017年02月26日 11:01:17
8楼
总结的很详细,资料不错,谢谢分享
回复
糯米电风扇
2017年05月31日 10:34:34
9楼
后浇带悬挑出去的梁板需要单独模板支撑,如果不对齐施工会很麻烦。