{求助}100A漏电断路器为什么会频繁被烧坏?
wyan2011
wyan2011 Lv.3
2011年08月17日 12:47:51
来自于断路器
只看楼主

该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因


该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因

图像0014.jpg


图像0016.jpg

免费打赏
dgshyjm
2011年08月19日 10:15:20
22楼
是不是线路出了问题,啥地方短路了吧!查查线路看看
回复
tumuzaixianshili
2011年08月19日 10:24:10
23楼

支持这位网友说的!
回复
马老
2011年08月19日 10:27:21
24楼
还有一种可能就是,此类开关的分断能力太低(达不到产品标准,有些根本选的就是低分断的在10KA),因为是工地供电,所以出现短路的情况还是很多的,如果线路短路电流大于10KA,断路器极有可能烧坏(虽然断路器还可以跳闸)。
回复
zhouzhong168
2011年08月19日 11:04:57
25楼
开关容量够吗,下桩头接线松不松
回复
yugzh168
2011年08月19日 11:11:15
26楼
可能是下端子接线不实所致。图上很清楚的。
回复
tqlfxdq
2011年08月19日 14:14:23
27楼
虽然不知道大家都在说什么,但貌似都很有道理的样子
回复
ahhfliusheng
2011年08月19日 21:33:47
28楼
把开关的输出线接到大端子排上,然后再接分线。这样不易烧开关端子。
回复
huadongdianzi
2011年08月19日 23:53:13
29楼
看这个开关的样子 接触就不是很好 如果楼主是铝线则要用铜铝接头才可以
回复
wjql3002
2011年08月20日 06:07:45
30楼
我遇过漏电开关在负荷短路下,竟然不跳,结果线路,开关烧坏。
回复
muyuyao
2011年08月20日 08:21:31
31楼
检查各电缆回路及设备绝缘;检查所有接线柱上的接线;换一个质量好的漏保!!!
回复