该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因
该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因
12楼
因为有控制回路220V用电,所以得适用4P的漏电保护开关。
1.即使存在短路,100A 的漏电断路器的极限分断能力在50KA左右,计算一下短路电流,断路器应该可以分断。
最好测下绝缘,把电机对地、电缆对地都摇摇,看看对地阻值。
2.负荷均为三相电机,不存在三相不平衡的问题。
3.接线端接线不压紧的话,存在发热问题。但要烧的话,好像有点夸张了
3.不知是什么品牌的漏电断路器,在查下为发现问题的情况下,换个好点的试试。。。。。
回复
13楼
谢谢,。。。。。。
回复
14楼
以图来看,应该是下桩头接线不牢,所致,楼主,下端是否用的铝线
回复
15楼
同意 顶
回复
16楼
应该不是过载,可能是线路没接好,短路导致的开关烧毁也可能
回复
17楼
此断路器为正泰集团DZ系列,我们公司有一批产品也出现这样情况,后经分析由于断路器漏电保护中的电容质量问题,导致0.5平方线断路烧毁,
回复
18楼
这个应该可以找厂家赔偿吧
回复
19楼
这不应该出现的问题,漏保是漏电会跳,是否存在过流?
回复
20楼
负荷也不小,基本负荷3KW6台,偶尔还有小负荷,一个星期就烧坏了两个漏保。大概基本运行电流40A左右,另外,几台升降机是否频繁启动,6A*7=42A。本人感觉负荷并不小。要是两台或者3台同时启动?工地上的漏电保护器我们这里用的比较多,因为接线问题,铝线,不压接线鼻子,铜铝结合。另外,此漏保接线其实接触面积小,容易发热。现在,漏电保护器基本上选择250A的。后来,很少再更换了。
回复
21楼