该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因
该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因
2楼
请给出该二级动力箱的正面照片!!!
12台动力设备都有单独的操作箱(配置为一把三极透明壳体断路器+一只3P漏电保护器)吗???
这么小的负荷,没有可能烧二级箱内100A的漏保啊!!!估计接线上有问题!!!必须全数检查用电设备及其供电电缆的绝缘!!!
按照临电规范要求,动力二级箱内没有必要设漏保,如企业高标准要求,在二级箱内设漏保,则该漏保参数必须介于一级箱、三级箱内漏保参数之间,建议选漏电动作电流75MA\漏电动作时间0.2S的!!!
回复
3楼
不是接线有错误就是开关存在质量问题。仔细检查排除哈。还有,水泵排水可以采用三极漏电哈。用四极干嘛啊?
回复
4楼
开关质量再游问题也不可能烧坏~就是接线问题了!
回复
5楼
按图片看是接线问题,空开的输出端接线不紧固所致
回复
6楼
线路有问题吧!好好查查。
回复
7楼
电机回路的漏电保护开关可以用3P的,另坐等高手排查出原因!
回复
8楼
这样看来应该是接线有问题!仔细查查,用摇表检查下线!
回复
9楼
学习了
回复
10楼
没有配平的问题,不要全部用一箱或二箱。
回复
11楼
照片上看到好象是用铝线??虽然是临电也要注意安全啊????
回复