问题如下:如果6KV高压电机,停电0.6秒后电源恢复,那电机会停下来还是会接着转?(无低电压跳闸)如果接着转,那来电的瞬间电流会有多大?是原先的运行电流,还是启动电流(6倍左右),或者高于运行电流而低于启动电流?如果是高于运行电流,那时间会持续多久?先谢谢各位:由于我厂设计比较特殊,双电源供电一主一备,备自投动作时间为0.6秒,到目前为止从没发生过主回路停电切换备用回路的情况,因此也不知道实际发生时电机的运行会是什么情况。
问题如下:
如果6KV高压电机,停电0.6秒后电源恢复,那电机会停下来还是会接着转?(无低电压跳闸)
如果接着转,那来电的瞬间电流会有多大?
是原先的运行电流,还是启动电流(6倍左右),或者高于运行电流而低于启动电流?
如果是高于运行电流,那时间会持续多久?
先谢谢各位:
由于我厂设计比较特殊,双电源供电一主一备,备自投动作时间为0.6秒,
到目前为止从没发生过主回路停电切换备用回路的情况,因此也不知道实际发生时电机的运行会是什么情况。
该6KV回路里有将近20台6KV电机,现在要考虑如果电流真的过大,可能会顶跳6KV进线开关或更高一级的开关,因此要修改应急预案。
(其实这个问题大家早就知道,只是没人愿意提,这次刚换了个领导,三把火啊!把我给烧着了,呵呵,其实也挺好,趁这次彻底搞明白也好。)
12楼
一组设备,可以计算下这组设备回路的尖峰电流,只要小于断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流就可以。
回复
13楼
“该6KV回路里有
将近20台6KV电机……”
断电又来电时冲击电流会很大的哦。
回复
14楼
向高手学习中!
回复
15楼
学习中···呵呵····
回复
16楼
很好,很好!
回复
17楼
学习了
回复
18楼
对多数负载0.6S失电,电机速度影响不大,也就是重启电流不会很大,保护值不需要调整。虽然负载很多,但原保护也考虑在内的。
回复
19楼
哇,过了两天好多回复啊,先谢谢各位。
我厂电机使ABB的,后来我找了ABB的工程师问了一下,他也说肯定是高于停电前的运行电流,而低于启动电流,但具体是多少电流他也没法说。
还有快切装置我也是头一回听说,我会好好看的,谢谢哈,又学到东西了。
[
本帖最后由 ooxtoo 于 2011-8-19 14:20 编辑 ]
回复
20楼
理论上自启动的电流是很小,但一定大于额定电流,小于空载启动电流。如要使用备自投要系统的计算保护定值。有个经验公式可做参考,该段所有高压电机的额定电流加上最大一台电机的正常启动电流来作为参考电流(有待验证)
回复
21楼
电机的启动电流和运行电流与电机的转速有关,转速为零时电流最大为启动电流,正常运转时电流为额定电流,所以停电0.6秒时,电机依惯性还在运转,此时恢复供电,电机的电流将小于电机的正常启动电流而大于电机的额定电流,持续时间取决于电机的时间常数,一般为2到3倍的时间常数。
回复