【求助】6kV电机停电后又马上恢复电源的后续问题
ooxtoo
ooxtoo Lv.2
2011年08月17日 11:21:28
只看楼主

问题如下:如果6KV高压电机,停电0.6秒后电源恢复,那电机会停下来还是会接着转?(无低电压跳闸)如果接着转,那来电的瞬间电流会有多大?是原先的运行电流,还是启动电流(6倍左右),或者高于运行电流而低于启动电流?如果是高于运行电流,那时间会持续多久?先谢谢各位:由于我厂设计比较特殊,双电源供电一主一备,备自投动作时间为0.6秒,到目前为止从没发生过主回路停电切换备用回路的情况,因此也不知道实际发生时电机的运行会是什么情况。

问题如下:
如果6KV高压电机,停电0.6秒后电源恢复,那电机会停下来还是会接着转?(无低电压跳闸)
如果接着转,那来电的瞬间电流会有多大?
是原先的运行电流,还是启动电流(6倍左右),或者高于运行电流而低于启动电流?
如果是高于运行电流,那时间会持续多久?

先谢谢各位:
由于我厂设计比较特殊,双电源供电一主一备,备自投动作时间为0.6秒,
到目前为止从没发生过主回路停电切换备用回路的情况,因此也不知道实际发生时电机的运行会是什么情况。
该6KV回路里有将近20台6KV电机,现在要考虑如果电流真的过大,可能会顶跳6KV进线开关或更高一级的开关,因此要修改应急预案。
(其实这个问题大家早就知道,只是没人愿意提,这次刚换了个领导,三把火啊!把我给烧着了,呵呵,其实也挺好,趁这次彻底搞明白也好。)
serpentlife
2011年08月17日 16:12:27
2楼
不清楚 帮你顶下 等人来回答~
回复
lingxuct
2011年08月17日 17:03:40
3楼
1、0.6秒在运行中的电机对转速变化很小,在理论上可以分析,0.6秒后的电机电流肯定要比原运行中的电流大,绝对小于启动电流!

2、由于电源切换,BZT动作过程中,需要对电机“群启”的电流进行核算,防止群启电流让切换开关的过流保护跳闸。如果0.6秒正确动作,电机的群启过程会小于1秒!为可靠性,建议切换开关的过流保护时限设置成1秒。当然,考虑与上级的配合问题,或设置切换保护(自动启用,原时限自动不启用)。
回复
anqinghym
2011年08月18日 10:02:08
4楼
主要看你电机带的是哪一类的负载,还有,你也可以观察一下正常电机停止0.6秒以后的转速状况。恢复电压后电流的大小与电机的转差率有关。
回复
zhangshaoxian
2011年08月18日 10:39:49
5楼
回复
tjjxxhy000
2011年08月18日 10:41:24
6楼
电机停电0.6s后母线残压与备用电源电压的相位差决定冲击电流的大小,有大于整组启动电流的可能。在工作电源与备用电源同角度的情况下,一般0.1s之内投入备用电源冲击电流不大,0.6s就可能大于启动电流。那么多高压电动机最好加装一套厂用电快切装置(南京东大MFC-2000等)可以更好解决备用电源投入的问题,看一下快切装置的说明书就明白了。
回复
minhangzh
2011年08月18日 11:31:08
7楼
你这属于带负荷合开关吧,高压电机得有个低电压保护吧
回复
tianqingang2008
2011年08月18日 11:48:22
8楼
我在电厂工作,6KV电机一般都用快切,不影响电机运行。电源失电快切动作,电流也不是很大。
回复
q_l407
2011年08月18日 12:34:37
9楼
六楼的兄弟说的很好,学过电机学的吧?
回复
qbw4607
2011年08月18日 13:53:20
10楼
这就是所谓的电机自启动问题。
为了防止电源消失后自动恢复造成进线过流,有必要限制参加自启动电机的数量。对于一些在工艺上不重要的电机应该加装低电压保护。即失电后0.5秒自动跳闸,防止再次来电造成过流引起进线跳闸,导致事故扩大。
关于参加自启动电机容量的确定,计算方法可以参考有关资料,自己去搜一下吧。
回复
ajia0527
2011年08月18日 13:56:36
11楼
路过了 ,正好学习一下了
回复