【求助】6kV电机停电后又马上恢复电源的后续问题
ooxtoo
ooxtoo Lv.2
2011年08月17日 11:21:28
只看楼主

问题如下:如果6KV高压电机,停电0.6秒后电源恢复,那电机会停下来还是会接着转?(无低电压跳闸)如果接着转,那来电的瞬间电流会有多大?是原先的运行电流,还是启动电流(6倍左右),或者高于运行电流而低于启动电流?如果是高于运行电流,那时间会持续多久?先谢谢各位:由于我厂设计比较特殊,双电源供电一主一备,备自投动作时间为0.6秒,到目前为止从没发生过主回路停电切换备用回路的情况,因此也不知道实际发生时电机的运行会是什么情况。

问题如下:
如果6KV高压电机,停电0.6秒后电源恢复,那电机会停下来还是会接着转?(无低电压跳闸)
如果接着转,那来电的瞬间电流会有多大?
是原先的运行电流,还是启动电流(6倍左右),或者高于运行电流而低于启动电流?
如果是高于运行电流,那时间会持续多久?

先谢谢各位:
由于我厂设计比较特殊,双电源供电一主一备,备自投动作时间为0.6秒,
到目前为止从没发生过主回路停电切换备用回路的情况,因此也不知道实际发生时电机的运行会是什么情况。
该6KV回路里有将近20台6KV电机,现在要考虑如果电流真的过大,可能会顶跳6KV进线开关或更高一级的开关,因此要修改应急预案。
(其实这个问题大家早就知道,只是没人愿意提,这次刚换了个领导,三把火啊!把我给烧着了,呵呵,其实也挺好,趁这次彻底搞明白也好。)
免费打赏
qkcx586
2011年08月19日 15:20:02
22楼
向高手学习了
回复
zhangkeqin2334
2011年08月19日 15:20:18
23楼
成组电动机在电源恢复是发生自启动时,需要进行母线电压校验;当同一母线段上的成组电动机同时自启动时,总的启动电流很大,在厂用变压器上会造出较大的电压降,如果这是母线不能保持一定的电压水平,将会使电动机自启动困难,同时会使电动机过热。
你20台电机参加自启动,首先要求你的厂用变压器的容量要大,这个需要经过计算和试验。否则建议你,根据重要程度,投入低电压保护。
回复
capcom2000
2011年08月20日 16:17:02
24楼
电机保护是什么形式的?
回复
xnlyb_008
2011年08月21日 10:13:06
25楼
高压电机要设计低电压保护装置功能
回复
licyww
2011年08月21日 20:28:38
26楼
ABB快切15ms切换冲击电流约1.5~2.0in (In为厂用电系统额定电流),
回复
淮岸听风
2011年08月22日 08:30:55
27楼
电机数量多,不宜同时启动,应根据重要性设置低电压保护。
回复
electricity
2013年10月02日 23:11:43
28楼
火力发电厂厂用电设计技术规定 404页,0.8秒
回复