在某个场所,需要供电电压时末端直流24V,线距约30米,线径为2.5平方多心软铜线,负载功率为50W,发现末端电压为35V左右,线路发热严重,线损巨大,为什么?需要加大线径吗?

在某个场所,需要供电电压时末端直流24V,线距约30米,线径为2.5平方多心软铜线,负载功率为50W,发现末端电压为35V左右,线路发热严重,线损巨大,为什么?需要加大线径吗?
免费打赏
cwzyyy
2011年08月17日 09:11:13
2楼
这个问题出的奇怪,末端电压35V,要求24V,那么供电电压是多少V,估计要略高一点35V,30米50W的负载2.5的线应该不会发热,我个人估计是电压的原因
回复
lingxuct
2011年08月17日 09:13:17
3楼
24V供电,怎么会发生“末端电压为35V左右”?

“线路发热严重,线损巨大”?电流多少?

如果35V是写错的,肯定发生局部短路了。
回复
yugzh168
2011年08月17日 09:17:55
4楼
问题模糊不清。无语。
回复
一指慢
2011年08月17日 11:16:10
5楼
是否始端供电电压太高呀?
你始端供电电压是多少呀?
回复
dianqipanli
2011年08月17日 16:45:44
6楼
直流24V、50W正常2A多的电流,应该没有问题。
线路发热,像是负载或者线路短路,但是楼主说末端电压35V,不太对;如果电压比较低(大大小于25V,那是短路了。
如果大于25V,包括楼主说的35V(直流、交流?),那就应该是整流设备或者是整流变压器出问题了。
回复
xh13867112913
2011年08月17日 17:11:15
7楼
写错了,是末端只有15V,未短路,前端供电采用直流开关电源供电,多心软铜线作导线。

[ 本帖最后由 xh13867112913 于 2011-8-17 17:13 编辑 ]
回复
cwzyyy
2011年08月17日 17:21:57
8楼
我又给你算了下,导线电阻为0.42欧姆,工作电流为2.1A,那么30M的压降大概是0.9V,你所谓15V,能达到9V的压降,估计某处短路造成的.另外低压供电系统压降一般都要求控制在2.5%,0.9V也都到3.7%的样子了,如果按要求还得放成4平方铜线。
回复
g000x000
2011年08月17日 22:35:22
9楼


1."线路发热严重,线损巨大,"这句话有毛病。开关电源输出24V,即使负载端电压15V,30米导线压降为9V,按2A电流计算,也得不出你说的“线路发热严重,线损巨大”。
2.即使是“线路发热严重,线损巨大”,也不会是均匀发热,一定是局部现象。请检查发热最严重的地方,是否连接不良?是否导线有局部断线?
3.都正常的话,导线是足够的,没必要再放大。
回复
xh13867112913
2011年08月18日 08:34:16
10楼
谢谢各位,答案找到,原来在隐蔽的空间,线路中间有破损轻微接地漏电