货架内置喷头动作个数如何确定?
saerka_rock
2006年06月17日 10:54:44
只看楼主

喷淋规范P13页表5.0.5-4表中低于仓库危险级2级多排货架当储物高度超过4.5米时的喷水强度要加上货架内置喷头,请教大家这个内置喷头的动作个数如何确定?

喷淋规范P13页表5.0.5-4表中低于仓库危险级2级多排货架当储物高度超过4.5米时的喷水强度要加上货架内置喷头,请教大家这个内置喷头的动作个数如何确定?
saerka_rock
2006年06月17日 10:59:21
2楼
另对于货架内喷头间距设计3.0×2.4和2.4×2.4如何布置,如何理解?
回复
saerka_rock
2006年06月19日 12:01:30
3楼
才一天,就掉到了第4页,痛哭流涕……
回复
jack1977
2006年06月19日 16:54:36
4楼
表5.0.7给出了“货架内开放喷头数”,
看起来喷规的这一条是把仓库危险级2级与NFPA的仓库储物4级对应起来了。
NFPA要求,在这种危险等级下,采用一排货架内喷头时,有8个喷头开放,每个喷头按84L/min流量考虑就可以了。采用两排或以上的货架内喷头时,有14个喷头开放,每个流量84L/min,按最上面两层的各有7个喷头开放考虑。
以上是个人的理解,国标规范说明中提到参考美国规范制定,可是不能完全对应得上,曰“即借鉴了美、英等发达国家标准得先进技术,又使我国规范中保护仓库得系统设计参数得到了充实,符合我国现阶段的具体国情”(规范第80页最后一句)。?!*^&$#
回复
saerka_rock
2006年06月20日 08:15:29
5楼
哦,好的,谢谢楼上的朋友!