【不解】市电停电后恢复供电时配电房总闸为何会跳闸
denniscui
denniscui Lv.3
2011年08月16日 10:16:53
只看楼主

我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!

我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!
免费打赏
swing-1
2011年08月18日 12:39:09
32楼


规范操作,不要带负荷送电,
回复
ajia0527
2011年08月18日 14:21:45
33楼



赞同楼上的观点
回复
shierage
2011年08月18日 16:52:27
34楼
总闸的过负荷能力过小,送电后启动电流大,可以买过负荷延时跳闸的断路器
回复
江湖小鱼儿
2011年08月18日 19:20:45
35楼
逐级送负载是基本常识啊,送电先合总开关,再合分开关。
回复
weixiudiangong23
2011年08月18日 21:08:58
36楼
送电顺序错误
回复
sdwsm
2011年08月18日 22:18:05
37楼
操作违反规程,相当于带负荷合闸。当然启动电流太大,跳闸是正常的。应该把所有出线拉掉后,逐级送电
回复
木已成舟
2011年08月18日 23:45:44
38楼
同意楼上观点,应该是带负荷启动,导致启动电流过大了。应按顺序逐级送电
回复
tumuzaixianshili
2011年08月19日 10:16:29
39楼
典型的带负载合闸
回复
buyimubai
2011年08月19日 14:22:41
40楼
学习了,以前停电都是直接合总闸的……
回复
王学生
2011年08月20日 08:41:17
41楼
操作违反规程,相当于带负荷合闸(非常危险)。当然启动电流太大,跳闸是正常的。应该把所有出线拉掉后,逐级送电。
回复

相关推荐

APP内打开