【不解】市电停电后恢复供电时配电房总闸为何会跳闸
denniscui
denniscui Lv.3
2011年08月16日 10:16:53
只看楼主

我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!

我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!
免费打赏
haidazi
2011年08月17日 20:16:13
22楼
学习了
回复
wujin0
2011年08月17日 20:47:50
23楼
希望你按照电工安全大钢进行操作,不要图省事,这样会带来安全隐患的。
回复
花落处
2011年08月17日 22:11:15
24楼
楼层分支开关缺少失压保护,停电时开关都没能分开,来电后就直接带负荷合闸了,这是非常危险的
回复
xing_zai
2011年08月17日 22:39:52
25楼

恩,对!
回复
huadongdianzi
2011年08月17日 22:43:12
26楼
停电时候最好关闭所有用电器 等来电逐级送电
回复
minhangzh
2011年08月17日 23:04:32
27楼
这个应该是电工的基本功啊,
回复
wuchiqun
2011年08月17日 23:36:31
28楼

不知道总闸是什么断路器,跳闸原因是过流呢还是欠压?过流跳闸是断路器选配问题。欠压脱扣是至各楼层的总闸和分闸的导线截面不能满足起动的电压降或各楼层的设备动力选择问题还有启动开关是否合理等。就好象有回帖说的各楼层的总闸和分闸应有安装失(欠)压脱扣的断路器。这样没有重合闸功能,问题解决了。
回复
lptkz
2011年08月18日 08:26:37
29楼
建议检查一下总开关的瞬时电流整定值,看是否还可以调整。
按规范要求凡遇停电时均需断开总开关,然后再手动合闸。但实际上,有不少小区变电所是无人值班的,因此总开关是没有装“失压”线圈的。
回复
caolibin
2011年08月18日 10:49:23
30楼
操作违反规程,相当于带负荷合闸。当然启动电流太大,跳闸是正常的。应该把所有出线拉掉后,逐级送电
回复
cxr1999
2011年08月18日 11:24:49
31楼
应该是各级分支负荷并未断掉,在瞬间同事启动,必然启动电流很大,综合到总开关,电流更大,总开关保护动作,自然跳闸,说明总开关保护是起作用的。