提供厨具的厂家要求所有厨房设备都要加装漏电保护,其中热水器是9KW/380V的.需要那种型号的漏电保护?厨房照明也要漏保吗?请各位大大指教一下.谢谢!

提供厨具的厂家要求所有厨房设备都要加装漏电保护,其中热水器是9KW/380V的.需要那种型号的漏电保护?
厨房照明也要漏保吗?请各位大大指教一下.谢谢!
免费打赏
unitexxxl
2006年06月18日 11:19:02
12楼
需要看一下开水器的电路图,如果N线在电路中没有用到,比方说指示灯没有用到N线,温控器、接触器也都没有用到N线,那么就可以选择3极开关,否则要使用4极的。另外就是要考虑负荷电流和泄漏电流了。
回复
kskk-06
2006年06月18日 12:17:06
13楼
需要看一下开水器的电路图,如果N线在电路中没有用到,比方说指示灯没有用到N线,温控器、接触器也都没有用到N线,那么就可以选择3极开关,否则要使用4极的。另外就是要考虑负荷电流和泄漏电流了。)
赞成上面的意见

回复
qijianmin
2006年06月18日 16:18:49
14楼
以下是引用unitexxxl在2006-06-18 11:19:02.0发表的内容:
需要看一下开水器的电路图,如果N线在电路中没有用到,比方说指示灯没有用到N线,温控器、接触器也都没有用到N线,那么就可以选择3极开关,否则要使用4极的。另外就是要考虑负荷电流和泄漏电流了。[/qu
说得对,其实,我用过的热水器,是三相加N的,要四极漏保。
回复
lieme
2006年06月18日 19:33:00
15楼
通常用户只说出要用的设备,型号他自已也不清楚.总不能等设备到才施工吧?!
回复
gjc1788
2006年06月19日 09:52:08
16楼
地线一定要接好 加 一个漏电保护器就可以了
回复
smil01
2006年06月25日 19:42:38
17楼
同意四楼的说法,,380V的开水器没有N线有PE线.用3P16A就可以了!
回复
polophoto
2006年06月26日 10:53:24
18楼
-4P-C20/30mA 三相的热水器也有N线,它的其它用电的部分,比如显示灯不可能也是380V的
回复
sumlee2069
2006年06月26日 11:08:30
19楼
N线在电路中指示灯、温控器、接触器都用到,要使用4极的。负荷电流25A,泄漏电流30mA足够了。
回复
lyxgliy
2006年08月06日 09:49:08
20楼
一定要接好PE线,再加RCD就可以了。