提供厨具的厂家要求所有厨房设备都要加装漏电保护,其中热水器是9KW/380V的.需要那种型号的漏电保护?厨房照明也要漏保吗?请各位大大指教一下.谢谢!

提供厨具的厂家要求所有厨房设备都要加装漏电保护,其中热水器是9KW/380V的.需要那种型号的漏电保护?
厨房照明也要漏保吗?请各位大大指教一下.谢谢!
免费打赏
mmhwe
2006年06月16日 18:20:17
2楼
-4P-C16/30mA
照明可不加
回复
lieme
2006年06月16日 18:25:30
3楼
如果用3P带漏保有何区别?
回复
yjig
2006年06月16日 22:13:01
4楼

没区别。因为是三相对称电路,没有中性线,3P可以用。
回复
蓝鸟
2006年06月16日 22:50:40
5楼
看系统要求了,3P和4P有场所要求的
回复
lieme
2006年06月17日 08:02:13
6楼
就是在学校饭堂的厨房内呀~~为三百左右的人服务.
回复
yjig
2006年06月17日 10:53:02
7楼

三相电热开水器是对称电路,无中性线,3P可以用,4P是用于不对称电路,有中性线的场合的。
回复
mmhwe
2006年06月17日 17:32:36
8楼


谁说电热开水器无中性线
回复
yjig
2006年06月17日 17:45:35
9楼

我说的!
楼主的电热水器是9KW/380V的,这么大的热水器,我们用过,是三相对称负载。
如果是单相的,需要多大的电流?是41A吧!可能吗?
回复
mmhwe
2006年06月17日 18:10:04
10楼


就是三相的电热水器也有中性线
回复
zzhspeed
2006年06月17日 18:18:15
11楼
三相的就没有N线了吧,有根地线倒是真的