2楼
前后各有其设计前提,你仔细分析一下工况就会知道了。
在DCC之前,就是想先混风后再通过DCC冷却处理,看上去会比较精确些;
在DCC之后,就是新风不经过DCC冷却处理,看上去新风的温度会影响到控制的精度;
无论哪种方式,其实应观察新风送风温度值。温度太低甚至是露点送风,则建议先混风否则低温新风会被FFU直接送到室内,形成局倍区域温度波动范围加大;如果新风温度较高,则建议不混风,但如果将来有可能为了节能把送风温度拉低,则还是先混吧。
回复
3楼
通常的做法都是先混风在FFU送风的,因为在洁净室都是有温度波动范围的,在洁净室高度有限地情况下,先混风在FFU送风对室内温度波动的影响最小,先送风再混风的例子也有一般用在空间高度高大的洁净车间,从顶部送风下来到了操作面温度分布已经均匀了
但是相对于来说还是还是先混风在FFU送风的形式多,毕竟低温送风容易风口结露的
回复