大面积油漆房通风,请教高手!
csjitian121
2011年08月15日 16:10:31
来自于大气治理
只看楼主

请教各位高手!请问有谁对油漆房内通风这块比较有经验?一个中型机械公司有个油漆房要进行车间内通风处理,油漆房面积为24*40米。请各位不要打广告,能实实在在的讨论一下。

请教各位高手!请问有谁对油漆房内通风这块比较有经验?
一个中型机械公司有个油漆房要进行车间内通风处理,油漆房面积为24*40米。
请各位不要打广告,能实实在在的讨论一下。
免费打赏
hbjob1
2011年08月15日 16:34:44
2楼
这个太简短了,哈哈
回复
hbjob1
2011年08月15日 16:40:35
3楼
看房屋设计图
回复
epone
2011年08月15日 18:12:28
4楼
也很想学习下这方面的
回复
yht_dl
2011年08月19日 11:15:07
5楼
没什么好的办法,只能是全面通风,分别在厂房的两侧设置送风口和排风罩,使室内的气流流通起来,一般通风量在15~20次/h左右,排气需要对VOC进行处理。
回复
jzg1818
2011年08月20日 13:12:10
6楼
同意楼上的观点
但是换气率是不是太高了一点?
回复
abncdd
2011年08月22日 21:51:48
7楼
不要按换气率设计,按喷位宽度,一个6米宽的,3米高的喷位,通风量3万到3.5万。
回复
yk1116
2011年08月23日 15:57:37
8楼
http://www.qhdxkkj.com秦皇岛鑫凯科技环保有限公司 鑫凯环保科技开发有限公司是集科研、环保技术开发、生产制造、安装调试、人员培训为一体,以承接大气污染防治、污水治理等环保项目及设备制造安装为主的大型环保企业。
回复
lljjxx1982
2011年09月28日 14:38:09
9楼
一般都是采用顶部送风,底部出风的,我记得好像是设计的风速是0.5m/s,太大会影响油漆在工件上的附着,太小会影响整个喷漆室的通风。
回复
wmx369
2011年10月07日 10:49:44
10楼
整个车间换气,不合算的,现在都有封闭式的喷漆房了!
回复
ibm771
2011年10月17日 16:31:59
11楼
0.5M/S的风速,好象合适,但是
3-5W风量,好大啊,如果这样的风量,处理起来,难啊