新抗规规定三级抗震剪力墙,底层底截面轴压比大于0.3时应设置约束边缘构件,那么我可否采取将底层墙厚加厚,使其底截面轴压比小于0.3,以达到只设构造边缘构件的目的,达到了节约造价的目的,但同时墙厚加厚,混凝土用量增加,综合起来是否可以降低造价,特请教各位高手赐教。
新抗规规定三级抗震剪力墙,底层底截面轴压比大于0.3时应设置约束边缘构件,那么我可否采取将底层墙厚加厚,使其底截面轴压比小于0.3,以达到只设构造边缘构件的目的,达到了节约造价的目的,但同时墙厚加厚,混凝土用量增加,综合起来是否可以降低造价,特请教各位高手赐教。
2楼
你的墙厚了,墙分布钢筋就大了,不建议为了这个而这样做。
回复
3楼
我觉得还是要综合考虑场地、地震区、建筑高度、层高等多方面因素,可以做个综合比较分析。本来是想自己做个比较,但由于比较忙,实在没时间,这里算是抛砖引玉吧,希望有高人能具体分析下,发到这边来供大家学习讨论。
回复
4楼
自己顶一下,希望有高手
回复
5楼
你加厚墙或加长墙会使轴压比减小,但是结构整体刚度也会加大的,在抗震的条件下,刚度大的结构会吸收更多的地震力,这样不但墙的钢筋会增加不少,而且与墙相连梁和连梁的钢筋也会大大的增加,这样会与你减少钢筋的初衷相反的,更达不到你的目的。
回复
6楼
同意这位兄弟的说法
回复
7楼
那个更容易些 更容易上手些。搞结构的话,有点累而且证不容易考
回复
8楼
墙加厚对轴压比贡献不了多少,对墙身稳定有效果,据经验新规范执行后,我试算过大多7度,8度区多高层都需设置约束边缘构件,想为了满足轴压比,加长墙的截面,以及混凝土等级不是有效的方法,还不如不考虑轴压比设置约束边缘构件进行设计!
回复
9楼
我们设计的7层剪力墙 墙厚200 底层没有超0.3的
或许荷载不同 您算的大一些
高层的话 底部两层都按约束边缘构件做了
回复
10楼
如果差的不多,可以考虑提高混凝土标号,总觉得加大墙厚的方法,欠妥,
回复
11楼
没必要吧
设计复杂咯……
回复