一高层,筏板C35,与筏板相接的墙柱C40,由于筏板施工时下部带500高的墙板,不同等级混凝土的塌落度不同,施工时有难度,不知各位如何解决

一高层,筏板C35,与筏板相接的墙柱C40,由于筏板施工时下部带500高的墙板,不同等级混凝土的塌落度不同,施工时有难度,不知各位如何解决
免费打赏
river104
2006年06月16日 13:34:18
2楼
在不同强度等级部位之间下钢板网,现浇C40,再浇C35。
回复
b-baolixin
2006年06月16日 20:44:00
3楼
同意二楼的说法。
回复
tangcaijun
2006年06月16日 20:49:41
4楼
这个具体情况不用加网,可先打筏板,稍后再打柱子和墙板。因为不像框架节点区,梁柱在同一高度,需要在节点区域以外加设 快易口 收口网。
回复
abm345
2006年06月16日 23:19:58
5楼
同意四楼的说法,可以先打筏板,稍后再打柱子和墙板。
回复
jiao-wei-gang
2006年06月19日 11:59:33
6楼
不怎么懂?请各位说的详细点啊
回复
d113375743
2006年06月20日 08:57:52
7楼
好像规范里面有规定
两种混凝土强度等级相差不大于5的时候,在结合处的要求不是很严