某房间空调系统送
zlrqybg
zlrqybg Lv.2
2006年06月15日 17:46:59
来自于中央空调
只看楼主

某房间空调系统送风状态点的焓为11KJ/kg,含湿量为10g/Kg,室内空气状态点的焓为26KJ/kg,含湿量为13g/Kg,该房间的热湿比为???

某房间空调系统送风状态点的焓为11KJ/kg,含湿量为10g/Kg,室内空气状态点的焓为26KJ/kg,含湿量为13g/Kg,该房间的热湿比为???
免费打赏
yaojinghui6666
2006年06月16日 08:49:28
2楼
呵呵。。
你自己都把数据给出来了还不会算啊!!!
热湿比故名思意就是是冷负荷/湿负荷
Q冷=ρ*L*(i1-i2)
Q湿=ρ*L*(d1-d2)

Q冷/Q湿=ρ*L*(i1-i2)/ρ*L*(d1-d2)=(i1-i2)/(d1-d2)=15/0.003=5000