10kV防爆电机采用自平衡差动保护,电机中性点还加避雷器吗?
hj751002
hj751002 Lv.3
2011年08月14日 22:29:02
只看楼主

如题,以前做的项目,大于2000kW的电机都采用的差动保护,电机采用六抽头,电机中性点加星点柜,内附电流互感器及中性点避雷器。这次的项目电机加了10kV变频器,准备采用自平衡式差动保护,3只差动保护互感器加装在防爆电机接线盒内,请问这时是否不需加避雷器了,为什么呢?

如题,
以前做的项目,大于2000kW的电机都采用的差动保护,电机采用六抽头,电机中性点加星点柜,内附电流互感器及中性点避雷器。
这次的项目电机加了10kV变频器,准备采用自平衡式差动保护,3只差动保护互感器加装在防爆电机接线盒内,请问这时是否不需加避雷器了,为什么呢?
免费打赏
hj751002
2011年08月15日 15:05:20
2楼


求答案!
回复
lingxuct
2011年08月15日 16:54:03
3楼
一般高压开关柜带电机的在出线电缆头上(柜内)是装有避雷器的,而出线到变频器后再到电机,且电机本体装自平衡差动保护(跳开关柜)的,可不在电机侧装避雷器,有位置时装上避雷器倒有好处。
回复
hj751002
2011年08月16日 15:55:57
4楼
谢谢指点。
请问,你在工程实践中见过有位置装的情况吗?是有特殊型号的避雷器也能装在电机接线盒中吗?