如图,主梁总长15m,开孔直径500mm,约开13个,两端铰接,设定恒载30KN/m,不用考虑风载等,是否可以如此操作,稳定性会怎样望给点意见

如图,主梁总长15m,开孔直径500mm,约开13个,两端铰接,设定恒载30KN/m,不用考虑风载等,是否可以如此操作,稳定性会怎样
望给点意见

H900-300.png

免费打赏
百态缤纷
2011年08月19日 11:01:17
22楼
可以按照蜂窝梁的计算方法计算 pk工具箱里面就有
回复
w13833710189
2011年08月19日 16:07:48
23楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
玉树凌风
2011年08月19日 18:16:54
24楼
如要开孔还是计算一下哈,500MM的孔可不小约。
回复
tkjlbtbh
2011年08月20日 07:06:11
25楼
需要验算
可以开孔
根据需要补强,可参考01(04)SG519第25页。
措施要跟上
做到万无一失
回复
xiaolxh
2011年08月20日 12:00:30
26楼
不懂钢结构,先了解下先,学习了。。。
回复
shaoye111
2011年08月20日 14:22:27
27楼
谢谢大家关注 我看了手册 多有收获
回复
add_oil
2011年08月20日 20:48:38
28楼
可以开孔,但需要补强
回复
yuxiang1234
2011年08月21日 11:13:01
29楼
长见识了,学习学习
回复
zenghuazenghua
2011年08月21日 20:41:15
30楼
不知道开这么多空有何用啊?
能不开最好不开,如果开了要计算一下是否需要加加劲板。
回复
zhhz89
2011年08月21日 22:19:01
31楼
如果承载力满足,当然可以开孔。这样的做法实际很常见的,他的典型模型就相当于一个空腹式桁架。这样的梁只要计算满足,是完全可行的。而且节约钢材。