求助H900*300*16*28主梁是否可以开孔
shaoye111
shaoye111 Lv.6
2011年08月14日 15:07:19
只看楼主

如图,主梁总长15m,开孔直径500mm,约开13个,两端铰接,设定恒载30KN/m,不用考虑风载等,是否可以如此操作,稳定性会怎样望给点意见

如图,主梁总长15m,开孔直径500mm,约开13个,两端铰接,设定恒载30KN/m,不用考虑风载等,是否可以如此操作,稳定性会怎样
望给点意见

H900-300.png

免费打赏
杉杉有礼
2011年08月17日 19:11:36
12楼
可以开洞:1、满足规范要求;2、计算钢梁的强度稳定;3、洞口周边需要补强。
回复
hj1370550
2011年08月17日 20:19:04
13楼
看过,谢谢楼主的分享,长见识了,哈哈!
回复
weiminmoren
2011年08月17日 22:37:11
14楼
个人觉得这样的开孔是间接减小了腹板的高度,等于是减小了该梁的抗弯抗剪能力,至于是否可行还需要建模验证。
回复
hnxdkwxy
2011年08月18日 09:37:16
15楼
开完洞,把承载力和稳定好好验算一下,再加强些构造,应该没问题吧
回复
鲲爸爸
2011年08月18日 10:10:04
16楼
15m长的梁上为什么要留置13个直径500mm的洞,且这些洞的直径超过梁高的一半。

个人认为,楼主的做法有失偏颇。就算经过验算可以满足抗弯、抗剪、抗扭,以及稳定性等要求,也不值得推广,特别是实施。

回复
vv19891025
2011年08月18日 11:39:22
17楼
查一下相关的规范啊。另外在结构计算下。可以的话 那就没有问题了
回复
木子琦
2011年08月18日 12:39:05
18楼
这个从结构方面考虑会不会出现一些失稳等破坏?
回复
ye604262815
2011年08月18日 14:44:20
19楼
加强措施可见高钢规
回复
goby1988
2011年08月18日 19:51:48
20楼
PKPM工具箱里的蜂窝梁计算结果如下:
蜂窝梁整体稳定计算最大应力(N/mm2):358.730 > f=205.000
蜂窝梁整体稳定度验算不满足!其他各项都能通过
回复
yaochj
2011年08月18日 20:35:58
21楼
可以按蜂窝梁计算一下是否满足,正解。教材中也有计算方法。
回复