如图,主梁总长15m,开孔直径500mm,约开13个,两端铰接,设定恒载30KN/m,不用考虑风载等,是否可以如此操作,稳定性会怎样望给点意见
如图,主梁总长15m,开孔直径500mm,约开13个,两端铰接,设定恒载30KN/m,不用考虑风载等,是否可以如此操作,稳定性会怎样
望给点意见
32楼
按要求开洞直径不能超过梁高的1/2,900高能超过450,如有必要可以加大梁高
回复
33楼
(900-2*28)/2=422<500,洞口有点大了,需采取加强洞口措施.
回复
34楼
看一下高层钢结构规范的,里面有讲的!
回复
35楼
这个是正解!
回复
36楼
在15m长的梁上要留置13个直径500mm的洞,而且这些洞的直径超过梁高的一半。平均每一米开一个洞,为什么要开这么多洞,
本人不解。本人认为,楼主的做法有失偏颇。就算经过验算可以满足抗弯、抗剪、抗扭,以及稳定性等要求,也不能在15m长的梁上开这么多洞,除非这根梁上面没有荷载。
回复
37楼
开洞太多了吧?
回复
38楼
谢谢楼主的分享,学习学习!望高手多出高招!
回复
39楼
谢谢各位关心 我用pkpm里的蜂窝梁计算了。。。
回复
40楼
这种回复能不能执行点抠币啊
回复