请问冷库冬季如何工作?
xmw6363
xmw6363 Lv.2
2006年06月15日 11:25:06
来自于制冷技术
只看楼主

请问冷库冬季零下10度,如果冷库还需制冷,冷库如何工作?

请问冷库冬季零下10度,如果冷库还需制冷,冷库如何工作?
免费打赏
jinyiwz
2006年06月15日 15:37:59
2楼
那要看你冷库所用的机组是风冷还是水冷,是风冷的话就没什么关系了,如果是水冷就麻烦了我想的话,你那里有零下10度就不可能用水冷的,所以你就只管用没关系的
回复
jiahua-j
2006年06月16日 11:42:31
3楼


不知道斑竹说不可能用水冷指的是什么情况下?再说了,楼主提出的又是那种冷库呢?不同系统不同工况,冬季运行调整也是各不相同的,不可一概而论。
回复
jinyiwz
2006年06月16日 17:39:05
4楼
当然是气温在零下的条件下,如果在这样的条件下很有可能冻坏水冷凝器吗你这个都不懂吗
回复
seantwhiss
2006年06月16日 18:43:20
5楼
不知楼主的冷库是何种冷库阿?我猜应该是速冻库吧。如果是氟系统风冷的冷库,要注意冷凝压力过低。如果是水冷的话,除非是开机后不停机,才有可能正常工作,当然也要主要冷凝压力过低的问题。具体情况具体分析。楼主给的条件不够清楚。
回复
xmw6363
2006年06月19日 17:41:19
6楼
氟系统风冷的冷库(R502),我就是怕冷凝压力过低。请问你们碰见过这种情况?如何处理?
回复
jiahua-j
2006年06月20日 20:47:20
7楼

请斑竹详细介绍,在那种情况下哪种水冷凝器会冻坏,我没想出来。
回复
jiahua-j
2006年06月20日 20:55:11
8楼

氟系统冷库一般都不太大吧?如果观察确认冷凝压力过低,可以考虑改变风冷风量,或者改变冷凝器换热条件,对一个已有系统降低压力很难,提高压力并不难。
回复
jiahua-j
2006年06月22日 21:11:04
9楼
斑竹一直都不在线吗?我在等待答案。
回复
xmw6363
2006年06月23日 12:41:46
10楼
对于风冷的,冷凝压力最低压力应控制在多大范围?
回复
seantwhiss
2006年06月23日 15:36:03
11楼
对于风冷的机组最好控制在八公斤以上
回复

相关推荐

APP内打开