为什么远震配筋位移反而更大?
regist911
regist911 Lv.2
2011年08月13日 15:11:17
只看楼主

一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。

一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:
第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165
第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035
第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932
为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。
免费打赏
wang5512
2011年08月13日 15:34:42
2楼
你看一下2010版《抗规》,表5.1.4-2不就清楚了吗,特征周期不同嘛,有什么奇怪的。
回复
sayakae
2011年08月14日 02:58:19
3楼
首先,楼主计算的时候,已经确定设防烈度是7度了,如果是近震的话,那么震中烈度可能最多就8度;如果是远震的话,可能震中烈度是9度以上。所以要明确第一点,你设计的那个建筑处于7度处,而不说震中烈度是7度。第二点,在烈度相同,场地条件等条件相同情况下,你这个小高层在远震破坏更大,因为从震源传到你这远震点的地震波周期都是较长周期的(短周期衰减快),长周期对那种高柔的建筑破坏很大,因为你那建筑自振周期是T1=2秒多,那么周期越接近这个破坏就越大。顺便说一句,场地太差,如软土,那么短周期波衰减很快,传到你那儿的波基本都是长波了,危害大。相反如果你这个建筑刚到一定程度,自振周期达到0.1s,那么近震的危害就大些。

[ 本帖最后由 sayakae 于 2011-8-14 03:02 编辑 ]
回复
二锅兄
2011年08月14日 11:15:29
4楼
设计地震分组影响特征周期,远震导致特征周期增大。
烈度相同,最大影响系数相同。
由此,导致影响系数曲线平直段拉长,同一横坐标处的地震影响系数上升。
而18层的房子,其周期肯定位于下降段了,远震的影响系数明显比近震大。
回复
qqqmmkx
2011年08月14日 12:41:04
5楼
这几个周期意义不同................
回复
cdh1860
2011年08月15日 14:10:40
6楼
同样觉得奇怪
回复
deicide_666
2011年08月15日 14:15:52
7楼
学习中......
回复
bourne55
2011年08月15日 14:24:24
8楼

学习了
回复
hj1370550
2011年08月15日 20:21:52
9楼
这个问题有点技术含量。可我不会啊
回复
kingsong0218
2011年08月15日 22:46:54
10楼
高层周期大,远离震中的地方地震周期越长,越易共振,自然就这样了!大学抗震教材中有
回复
bbjude
2011年08月16日 07:46:55
11楼
一直对抗规理解的不透,这次终于有点明白了,谢谢楼上