约克YORK热泵YCAC系列风冷冷水机组系列专列YCAC系列风冷式冷水机组/热泵机组YORK(约克)YCAC系列风冷式冷水(热泵)机组设计成通过向室内风机盘管输送冷热水来达到调节室内环境的目的。该系列共有30个型号,制冷量从7.5KW到81.0KW,制热量从16.5KW到86.0KW。该系列机组具有以下特点。 1. 适应范围广,安装方便适用于商用写字楼,高档住宅,餐馆,医院,银行,商店等建筑物日常空调需要。配合风机盘管成套使用,具有技术成熟,设计灵活,安装简便,易于控制等特点。楼宇冷热水系统作为中央空调最常使用的手段已经得到大家的共识,YCAC将这个领域扩展到了中国小型商用和民用建筑。
约克YORK热泵YCAC系列风冷冷水机组系列专列
YCAC系列风冷式冷水机组/热泵机组
YORK(约克)YCAC系列风冷式冷水(热泵)机组设计成通过向室内风机盘管输送冷热水来达到调节室内环境的目的。该系列共有30个型号,制冷量从7.5KW到81.0KW,制热量从16.5KW到86.0KW。该系列机组具有以下特点。
1. 适应范围广,安装方便
适用于商用写字楼,高档住宅,餐馆,医院,银行,商店等建筑物日常空调需要。配合风机盘管成套使用,具有技术成熟,设计灵活,安装简便,易于控制等特点。楼宇冷热水系统作为中央空调最常使用的手段已经得到大家的共识,YCAC将这个领域扩展到了中国小型商用和民用建筑。
2. 费用低廉,安全环保
室内制冷管路为低压水系统管路,安装费用低廉切且无须定期补充价格昂贵的氟利昂,制冷剂密封在室外机组内,对环境影响远远小与直接蒸发式系统。当HCFC-22全面禁用之后,若要更换现有空调系统,对于使用YCAC机组的系统而言只需更换YCAC机组即可,室内机组可照常使用,节省费用。
3. 运行宁静,省电节能
排风机采用无级变速风机,大风叶,低转速,15以上机型采用双风机结构,所有机组均提供防震橡胶垫,保证机组始终运行宁静。排风机可随室外温度自动调节转速以达到最佳状态,省电节能。
4. PACK型机组,方便用户
专门为方便用户设计的PACK型机组将水系统元件全部安装在机组内部(15-45机型)或专门的水系统集成箱内(60-90机型),用户只需简单的连上电源,水管以及随机提供的附件即可使用,大大的节省了安装空间和安装时间,而且避免了安装时可能发生的故障。
5. 设计灵活,控制方便
水管路系统不受长度和高度的限制(必须在水泵扬程内),并可根据用户的要求选配形式多样的风机盘管和温控器以配合建筑装潢几个人品位。,随机提供线控温控器以方便使用。也可采用YORK专业开发的YCAC-FCU联机控制器,可实现由风机盘管直接对主机进行启停控制。
6. 安全可靠,连线方便
单一电源连接,并提供连锁接头给外配水泵,提供高/低压报警,低水流报警,防冻报警,断电恢复再启动等功能。 YCAC系列风冷式冷水(热泵)机组已在工厂完成各项检测并已充注精确剂量的制冷剂。出厂时随机提供水过滤器,水流开关及6米线控温控器各一套。
12楼
四通换向阀
功能:改变制冷剂流动方向,从而达到制冷/制热方式切换的目的。
结构组成:先导阀、主阀及电磁线圈。
YCAC通电时为制热模式。
回复
13楼
H型机组平衡贮液器
一般来说,制热工况下对制冷剂的需求量比制冷少(约为制冷需求量90%),平衡贮液器在制热工况下装在板式换热器后可贮存多余的制冷剂液体。
回复
14楼
先进的微电脑控制系统
回复
15楼
微电脑控制系统
回复
16楼
主要部件
编号 部件名称 产地 品牌
1 压缩机 美国 Bristal/Copeland
2 风机 德国 Ziehl
3 电控 意大利 Infor System
4 四通换向阀 美国 Ranco
5 板式换热器 瑞典 SWEP
6 高/低压力开关 美国 ALCO
7 膨胀阀 丹麦 Danfoss
回复
17楼
两水管系统---单冷及热泵
回复
18楼
水路集成箱
回复
19楼
水路集成箱
回复
20楼
管路材料可以选用铜,钢或其它合成材料。
不管选用何种材料,必须对整个回路进行保温,一方面防止容量(冷热量)损失,另一方面降低制冷模式下冻结可能性。
在选择接管直径时必须考虑水压降、水流速度及噪声等要求。
水泵一般安装在绝热水箱的出口和板式换热器的入口。
水泵提供水循环回路足够的压头以克服板式换热器和沿程管道阻力损失,局部阻力损失。
如果水泵选得太小则不能保证足够的水流量,无法满足负荷的需要。另外,小流量导致的大温差容易导致冻结。
变蒸发器水流量
设计工作点:
出水温度:42F
流量:185GPM
实际工作点:
流量:165GPM
出水温度:36F
发生蒸发器冻结危险
回复
21楼
如果水泵选得太大则增加了能耗,同时使水流速度过大,带来额外的噪声。
水泵的入口水压一定要保持足够的正压(1.5~2公斤),否则容易引起气蚀而造成水泵损坏。
工厂备有“高水泵机外余压”的机组(15-45),扬程均为150kpa,命名为“L”型机组。
绝热水箱的作用是保持水循环回路的水温恒定以避免压缩机过频繁启动。
由钢板焊接而成,外覆绝热层。
膨胀水箱的作用是补偿水温变化引起的体积的变化(冬夏季温度差异很大)。
可以是一个单独的水箱,对于小容量机组,可以在绝热水箱中贮存一部分空气以适应水温变化(空气是可以压缩的)
对单冷机组膨胀水箱的容积大约为总的水流量的2%,对热泵机组或以盐水作为载冷剂的机组设计容积大约为总的水流量的5%
水过滤器的作用是过滤水路中脏物,保证水路畅通以避免对水泵和冷水机组板式热交换器造成破坏。
水中的杂质可能来自水系统本身(金属屑,水垢等),也有可能来自供水回路(沙土等)。
广州厂随机提供水过滤器,25目以上,安装在尽可能靠近板式换热器进水口的管路上。
安全阀:在水系统压力超过设定值(一般设为5kgf/cm2)时开启以便卸掉多余的水。
自动补水阀:连接供水总管,自动补水阀可自动吸入使该系统处于正常压力下的水量。阀门在出厂时设定为1公斤。
排水阀:安装在机组底部以保证排水通畅,彻底。
排气阀:安装在系统的最高点排走空气。
多台冷水机组并联
回复