新建框架结构产生摇晃
天天画不累
2011年08月13日 07:17:13
只看楼主

请教各位:原来一期有两个机力冷却塔(就是一个简单的框架结构 上面有两台风机旋转。)二期挨着一期也建了一个冷却塔,平面尺寸8.5x8.5,轴线距离4.25米。高度11米,四层框架,400的柱子。为什么新建的冷却塔还没运行,也没装设备,就开始摇晃呢???一期二期的基底相连,一期二期轴线距离2.5米,底部水池相连,请问为什么会摇晃呢???愁死我了另冷却塔下部是一个水池,水池底板相当于冷却塔的 筏形基础。

请教各位:原来一期有两个机力冷却塔(就是一个简单的框架结构 上面有两台风机旋转。)二期挨着一期也建了一个冷却塔,平面尺寸8.5x8.5,轴线距离4.25米。高度11米,四层框架,400的柱子。

为什么新建的冷却塔还没运行,也没装设备,就开始摇晃呢???一期二期的基底相连,一期二期轴线距离2.5米,底部水池相连,请问为什么会摇晃呢???愁死我了

另冷却塔下部是一个水池,水池底板相当于冷却塔的 筏形基础。
有人说 基础施工时 不降水会引起结构晃动。也有人说是 由于一期 的震动引起的

[ 本帖最后由 czhmcl 于 2011-8-13 07:18 编辑 ]
免费打赏
xm567
2011年08月13日 09:13:27
2楼
待求解咯,不过挺楼主讲的感觉有点不可思议。。。等高手解答咯。
回复
cadxzhou
2011年08月13日 15:30:06
3楼
我估计是一期震动引起的,现在房子已经建成,也只能采取补救措施。
建议在房屋的外围,层间,加1~2道连系梁,如能做成斜撑更好。
回复

相关推荐