某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)什么解的呢?谢谢了
某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。
(解答Id=16.324 A)
什么解的呢?谢谢了
2楼
...什么没有人知道啊
回复
3楼
很奇怪啊 根据公式:I=3WCU可以求得I=28.27 这个电流是流过接地故障点得电流。
W:角速度 W=2派f=2*3.1414926*50
C:电容 C=0.005*10000
U:相电流 U=60000V
题目问得是流过电容得电流,大概是问得流过没有故障得电容得电流吧?
这样就对了 i=I/1.732=16.324A
回复
4楼
I=3·U/Xc
Xc=1/WC
I=3WCU
I=3*2πf*0.005*10^(-6)*10000*60000=28.2743A
Ic=I/1.732=16.324A
是这样的吧,谢谢啊!:)