热泵机组,系统补水采用自动补水阀直接补水,没有定压罐,机组出口设置了蓄能加热罐(冬季辅助电加热),大家看看是否满足要求。
1.技术措施中注明仅夏天使用的冷水系统可用直接补水,此系统为冬夏季都使用,可以吗,系统中有水处理器
2.自来水定压可行吗,据说有很多系统都这样的
3.膨胀水量由机组出口的蓄能加热罐吸收可以吗
4.一定要软化水吗,用水处理器还要软化水吗
谢谢各位大侠赐教
[
本帖最后由 sxhmgh 于 2011-8-14 20:25 编辑 ]
2楼
回复
3楼
无膨胀水箱,也无定压装置
靠自来水压力
市政水直接接入系统不允许,用市政压力来定压是不可以的
一来市政压力未必满足定压要求,二来系统水可能倒回市政管网污染市政自来水
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-8-14 21:56 编辑 ]
回复
4楼
完全同意版主的意见
回复
5楼
不接市政管网,用楼内变频泵供水接自动补水阀可以吗?(接楼内系统管网加防倒流装置),规范上没有这种补水或定压方法,但实际上有这种做法,请明白的或做过的前辈来说一声
[
本帖最后由 sxhmgh 于 2011-8-16 08:51 编辑 ]
回复
6楼
自己再顶,实在不明白呀
回复
7楼
采用自动 补水阀加膨胀罐最好