1个关于10KV 氧化锌避雷器的问题???????
chenke4681
chenke4681 Lv.4
2011年08月12日 12:45:13
只看楼主

一般我都用HY5WS2的,不管线路上,还是开关柜上的,上次审图有人提出,开关柜里要用HY5WZ2,在网上查了下S是用在配电,Z 是用在变电,也不知道两种避雷器有啥区别,希望高手指点下

一般我都用HY5WS2的,不管线路上,还是开关柜上的,上次审图有人提出,开关柜里要用HY5WZ2,在网上查了下S是用在配电,Z 是用在变电,也不知道两种避雷器有啥区别,希望高手指点下
免费打赏
dylan3940
2011年08月12日 13:17:39
2楼
HY5WS1-17/50配电型
HY5WZ1-17/45电站型
不一样就不一样在最后的50和45上,这个值是雷电冲击电流残压。
一般连变压器、PT都是用的Z型,进线柜用的是S型,出线柜负载是电动机用D型,负载是变压器用Z型,如果不确定是什么负载(如备用柜)有时候也配S型。
我是做成套的,不是专门做防雷的。也只了解到这个程度,希望对你有用。
回复
chenke4681
2011年08月12日 14:46:42
3楼
不一样就不一样在最后的50和45上,这个值是雷电冲击电流残压。
???楼上的大哥能不能再解释下??
回复
chenke4681
2011年08月12日 22:27:05
4楼
HELP????????
回复
chenke4681
2011年08月21日 13:02:48
5楼
HELP~~~~~~~~~~~
回复
qzfgzzy
2011年08月21日 13:18:08
6楼
沙发的解释,让我们知道了一些原来不知道的知识。能不能够解释得再详细些。
回复
fhm330941939
2011年08月21日 15:43:59
7楼
