图纸简介: 控制电缆表及二次回路设计说明、中央信号屏屏面布置及直流系统图、1000kVA、1600~2000kVA、变压器主一次开关柜原理接线图、10kV母联开关柜原理接线图、10kV电源进线及电压互感器柜原理接线图、计量柜原理接线图、中央信号回路原理接线图、10kV甲线受电开关柜原理接线图、10kV乙线受电开关柜原理接线图、配电设备平面布置图、电气设备立面图、低压封闭母线配出及孔洞予留条件图、接地网布置图、照明平面布置图、配电装置接线图。

图纸简介:

控制电缆表及二次回路设计说明、中央信号屏屏面布置及直流系统图、1000kVA、1600~2000kVA、变压器主一次开关柜原理接线图、10kV母联开关柜原理接线图、10kV电源进线及电压互感器柜原理接线图、计量柜原理接线图、中央信号回路原理接线图、10kV甲线受电开关柜原理接线图、10kV乙线受电开关柜原理接线图、配电设备平面布置图、电气设备立面图、低压封闭母线配出及孔洞予留条件图、接地网布置图、照明平面布置图、配电装置接线图。



附件名:2006671149690928702.zip

文件大小:955K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
realxujun
2007年03月28日 10:56:42
22楼
我下载不了啊!谁能告诉我怎样才能快速增长积分啊?最好是又快又多的那种.谢谢了啊!
回复
realxujun
2007年03月28日 11:34:38
23楼
设计的确实不错,但是我看了以后有以下几点疑惑.一,设计总容量为9200KVA,但是两路10KV电源分别支持容量为4600KVA,是互为备用还是同时运行?当然不可能并列运行,因为10KV电源支持不了这么大的容量.二,低压也存在同样的问题,可以看到低压柜之间都有联络,那么联络开关是常开还是常闭呢?低压总负荷容量是否就是4000多KW?三,看来这个商场真有钱啊,高压柜用KYN型,变压器用环氧树脂干变,低压柜用GCS型,还有康明斯柴油机组,都是好东西啊!银子多多啊!