单冷水机水温下不来的疑问
jiuqushang
jiuqushang Lv.3
2011年08月11日 22:39:37
来自于制冷技术
只看楼主

一套约克单冷水机出水温度高了。具体数值出水温度13.6度,回水温度19.2度。机器发现运转良好。由于这套机器是供应的厂房的冷气需求,我们发现窗户开着,几个大门开着,而且也有新风,因为出回水的温差基本正常,我们初步判定是这些原因导致出水温度下不去。但是客户也反映说去年水温还能达到8度。各位大大分析下还有别的什么原因导致出水温度下不来。

2011年08月18日 17:33:38
22楼
最好计算一下厂房的负荷,再来确定你的设备的进出水问题,如果厂房门都开着,那跟外面大气层制冷了,还要计算补新风的负荷,那要多大的冷量啊!客户说的,你只能作为参考。
回复
ydkt_chen
2011年08月29日 08:56:14
23楼
这样的机组完全没有问题
回复
payen
2011年08月31日 22:52:37
24楼
还需提供制冷系统运行参数。
回复
冰点水
2011年09月01日 17:24:55
25楼
窗户开着,门开着,
说白了就是和大自然在作对啊,哈哈