一套约克单冷水机出水温度高了。具体数值出水温度13.6度,回水温度19.2度。机器发现运转良好。由于这套机器是供应的厂房的冷气需求,我们发现窗户开着,几个大门开着,而且也有新风,因为出回水的温差基本正常,我们初步判定是这些原因导致出水温度下不去。但是客户也反映说去年水温还能达到8度。各位大大分析下还有别的什么原因导致出水温度下不来。
适当关闭一部分末端看水温能不能拉下去
回复
4楼
除末端热负荷过大之外,还有就是你的冷冻水温差偏大,有可能是流量不足,或管道有堵塞。再有就是缺乏系统运行参数,如压力,吸气温度,排气温度,冷却水温度及温差,电流等。以观察运行状况,得到更准确的答案。
回复
5楼
能提供机组的运行数据吗?
回复
6楼
给客户一巴掌,强词夺理!那得多大的负荷啊,要是这样也能降下来才怪呢
回复
7楼
没有系统运行的具体数据大家判断故障可能有出入,1,有可能水流量小,2蒸发器有油,3,末端负荷大(阻断新风关门关窗)
回复
8楼
这个是末端负荷过大。末端机组运行多;门窗开启。
至于说去年水温能达到8度,那是在什么环境温度下?!
回复
9楼
自己估算一下他这种状态下的负荷,然后与机组的进行比较。
回复
10楼
负荷太大关闭门窗和新风。等水温降到回水12°是看看出水。标准温差是5度。待正常打开新风。
回复
11楼
看一看机器的压力,是不是缺制冷剂了。供回水温差有点小,室内温度降不下来,和负荷大有关,但你的机器供回水温差还是不对,应该是机器本身的问题。
回复